Wallbox Vestel EVC04-AC22SW

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Deepflash
    Extension Master
    • 08.06.2021
    • 193

    #1

    Wallbox Vestel EVC04-AC22SW

    Hallo zusammen,

    hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht mit der Vestel EVC04-AC22SW?
    Die Wallbox hat eine LAN Schnittstelle und unterstützt Modbus TCP/IP und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich damit gut in Loxone integrieren lässt.
    Konnte bislang allerdings nichts hierzu finden, auch keine genauere Doku zu der Schnittstelle in der Wallbox.

    Gruß,
    Matthias
  • Dostal
    LoxBus Spammer
    • 22.02.2016
    • 318

    #2
    Doku...


    Zitat von Installationsanleitung, 2.5.2

    Ihre Ladestation verfügt über eine externe potentialfreie Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion, die zur Integration Ihrer Ladestation in ein Parkhaus-Automatisierungssystem, Rundsteuergeräte für Energieversorger, Zeitschaltuhren, Photovoltaik-Wechselrichter, Hilfslastkontrollschalter, externe Schlüsselschalter usw. verwendet werden kann. Die DIP-Schalterstellung 2 dient zum Aktivieren und Deaktivieren dieser Funktion.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Dostal; 17.10.2021, 02:09.

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4323

      #3
      Ihm geht es um die Netzwerkverbindung!

      Denke da fehlt noch die Doku zur API bzw. den Modbusregistern.

      Würde mal freundlich anklopfen ob sie das rausrücken!
      Grüße Alex

      Kommentar

      • Dostal
        LoxBus Spammer
        • 22.02.2016
        • 318

        #4
        Habe von Vestel ein Modbus-TCP-Register-Beschreibung gefunden.
        Laut meiner Erfahrung verändern die Hersteller kaum ihr Protokoll.
        Müsstest Ausproberen...

        Angehängte Dateien

        Kommentar

        • Deepflash
          Extension Master
          • 08.06.2021
          • 193

          #5
          Das ist von innogy. Habe aber vom Hersteller mittlerweile was zugeschickt bekommen. Sehe ich das richtig, dass es damit mit der Integration funktionieren sollte?
          Angehängte Dateien

          Kommentar

          • Gast

            #6
            Ich habe mal eine Frage und zwar wie habt ihr das angeschlossen und wie habt ihr die schalter gesetzt weil als ich das über modbus versucht habe anzuschließen ging die wallbox in Störung und bei loxone kamen keine Werte an ohne modbus funktioniert sie jedoch einwandfrei.

            Danke im voraus

            Kommentar

            • Suschi
              Azubi
              • 10.03.2021
              • 5

              #7
              Hat es mitlerweile jemand probiert und kann Rückmeldung geben. Ich habe nämlich auch vor bei einem Kunden Überschusseinspeisung mit einer Vestel EVC04-AC11-T2P zu fahren. Da Vestel ja selber ihr Smartmeter nicht hin bekommt, bin ich auf eine andere Lösung angewiesen.

              Kommentar

              Lädt...