da die Expertise zum PoKeys57E immer weiter wächst würde ich Euch gerne um Unterstützung bitten.
Der Lohn wäre ein von mir erstelltes HowTo im Wiki

Was ich vorhabe:
Statustexte auf dem 2x16 Zeichen LCD Display via PoKeys57E und Modus TCP ausgeben lassen.
Das ganze wäre z.B ganz nett für Alarmanlagen etc. um zu sehen welches Fenster denn jetzt noch vor verlassen des Hauses auf ist.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Display an PoKeys angeschlossen

Jetzt wird es für mich aber kompliziert...
Wie muss ich die ModbusTCP Register via Miniserver bedienen um Text darstellen zu können?
Ein Auszug aus dem Manual:
Helmut schrieb damals im symcon.com Forum:
"Das das LCD-Display, bzw sogar 2, über Modbus TCP gelesen UND beschrieben werden kann sagt ein Blick ins Pokey PDF Seite 71.
Die Daten lassen sich per Modbus Instance per WORD in Integerdarstellung ab Adresse 500 lesen und wenn man das Datenblatt vom HD44780 zu Hilfe nimmt auch beschreiben.
Aufpassen: LCD-R/W muß im Pokey-Modbus-Einstellungen auch angehakt sein!
Also zum Beispiel "Hallo Welt" ab Adresse 500 bis 509:
1. Stelle Binär 0100 1000
2. Stelle Binär 0100 0001
3. Stelle Binär 0100 1100
4. Stelle Binär 0100 1100
5. Stelle Binär 0100 1111
6. Stelle Binär 0010 0000
7. Stelle Binär 0101 0111
8. Stelle Binär 0100 0101
9. Stelle Binär 0101 0111
10. Stelle Binär 0101 0100
über ein ModBus_WriteRegisterWord... schreiben, Wordlänge beachten.
Selbstverständlich kann man auch das Display auslesen wenn man es mit einem Poblock-Programm betreibt, nur...
beschreiben wird nicht funktionieren da das Poblock-Programm es ja überschreibt.
Link eines Datenblatt und einer Adressenbeschreibung verschiedener Displaygrössen."
Gibt es eine Möglichkeit Texte aus Loxone nun in Binär umzusetzen?
Hat jemand schon so etwas am laufen?
Grüße
Christian