    Problem mit U1WTVS, das über 1-Wire Extension angeschlossen ist

    Schönen Tag!
    Ich benötige Ratschläge zur Aktivierung von U1WTVS von der Website
    Ich verwende einen loxone Miniserver und 1W. Ich habe es in UTP CAT6 gestreckt. Ich habe 12 dieser Sensoren mit dem Stern verbunden. Das Problem ist, dass der U1WTVS-Sensor eine Spannungsmessung am Sensor hat und alle Sensoren mir 4,1 V statt 5 V anzeigen. Und der Feuchtigkeitssensor zeigt nicht die richtigen Werte an. Muss ein Pull-up-Widerstand hinzugefügt werden? Vielen Dank für den Rat. Es tut mir leid für das Deutsche, es ist über Google Translator.
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11237

    #2
    Man sieht es nicht genau - von der Formel dürfte es der Honeywell HIH-4031 Sensor sein, der auch von Wiregate verbaut wird. Der Sensor funktioniert bis 4VDC.

    Die Formel zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit berücksichtigt die Versorgungsspannung (Vdd) am Sensor.

    Hast du die Formel verwendet, die Vdd enthält?
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11237

      #3
      (Vad / Vdd - 0,1515) / (0,006707 - 0,00001373 x Temp)
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine