RS485 I/O-Modul ohne Modbus

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    RS485 I/O-Modul ohne Modbus

    Hallo zusammen,

    ich habe die Loxone RS485-Extension OHNE Modbus. Hier sind 6 KMtronic 8-fach Relaismodule angeschlossen. Diese funktionieren. Ich bin nun auf der Suche nach Eingangsmodulen, oder kombinierten I/O-Modulen für den RS485-Bus ohne Modbus. Weiß jemand, ob z.B. das ADAM 4150 I/O-Modul hier funktioniert?
    Vielen Dank im Voraus!
    Loxiloki
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7238

    #2
    Aufpassen, bei zu viel Traffic kann es sein das es zu Verzögerungen auf dem Bus kommt
    DIe KM Tronic arbeiten nur mit 9600 Baud und somit ist der Bus Recht langsam. Dafür natürlich sonderlich störanfällig.

    Man kann also nicht einfach nur x Modul daran hängen ohne das es im Fall von mehreren Befehlen zu Verzögerungen kommt.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Danke für die Info! Ich benötige aber lediglich 2 zusätzliche Module.

      Kommentar

      • hismastersvoice
        Supermoderator
        • 25.08.2015
        • 7238

        #4
        Die Adam Module können nach dem was ich in der Doku lese nur Modbus.

        Schau mal lieber hier vorbei.
        Multitaster / Mehrfachtaster für Hausautomatisierungen - HAUS-BUS.de
        Kein Support per PN!

        Kommentar

        • Gast

          #5
          Vielen Dank für die Info. So etwas habe ich gesucht!

          Kommentar

          • Labmaster
            Lox Guru
            • 20.01.2017
            • 2545

            #6
            Nur interessehalber:

            Die Zeitlimitierung auf Modbus, die Loxone mal eingebaut hat gibt es aber immer noch ? ( https://webcache.googleusercontent.c...4679266409323/ )
            Die gilt für reines RS485 wohl nicht, oder ?




            Kommentar

            • hismastersvoice
              Supermoderator
              • 25.08.2015
              • 7238

              #7
              Nein, bei RS485 (ohne Modbus) gibt es kein Limit.
              Kein Support per PN!

              Kommentar

              Lädt...