Hallo,
habe 20 Temperatursensoren an einer 1-Wire Extension angeschlossen. Leider springen ab und zu die Temperaturen auf eine Wert die nicht sein können. Die Temperaturen haben auch immer einen glatte Zahl. z.B. Temperatur ist 21.323°C dann springt er auf 25,000°C und bei der nächsten Meldung ist die Temperatur wieder richtig. Eine Mittelwert von 5min ist eingestellt. Kennt jemand das Problem?
Statistik der 1-Wire Extension abrufen (05000001 ersetzen durch Seriennummer der Extension)
Wenn du hier CRC Fehler oder sonstige Fehler siehst, dann ist das Problem einfach nur der bus (Kabellänge, ...)
Temperaturfühler DS18B20 mit 5V oder parasitär versorgt?
Schaut dann so in etwa aus:
<LL control="dev/sys/ExtStatistics/05D80F8F" value=" 1-Wire Serial 28.B3.D1.E0.04.00.00.04: 95916 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.4D.6D.E1.04.00.00.84: 95915 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.4A.74.E0.04.00.00.01: 95909 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; 1-Wire Serial 28.30.10.E1.04.00.00.D7: 95908 Packet Requests, 0 CRC Errors, 0 85 Degree Problems; " Code="200"/>
=> 0 CRC Errors ist gut, wenn gut 96000 mal Daten von den Fühlern angefordert wurde.
Wirst sehn, es liegt an dem.
Der Fühler übermittelt einfach nur Daten, wenn die nicht oder falsch ankommen, hast ein Problem.
Erfolgreiche Kommunikation ist nicht was der Sender sendet, sondern das der Empfänger versteht und dies auch bestätigt (= CRC - cyclic redundancy check)
Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.05.2022, 09:38.
Werde heute mal die Kabel und Kontakte komplett prüfen.
Kann man den Status löschen um zu sehen ob die Fehler weg sind?
Kann die eine Extension einen Einfluss auf die andere haben?
Ist eigentlich die ganze Zeit gelaufen.
Habe aber immer mehr hinzugefügt
Rasenmaher (Husqvarna)
Nuki ins Gartenhaus
Klimaanlagen über IR Control Air
Ist es eine überlasteter Miniserver Gen1? Bin erst bei 78%
Manche Befehle werden auch nicht immer ausgeführt. Morgens Rollo auf, manchmal bleibt einer unten
Naja die Daten (also die 25,00000°C) kommen vom DS18B20 und gehen an die 1 wire extension, der MS verwurstet die Daten nur.
Ein Überlasteter MS verändert ja die Daten nicht nur weil er überlastet ist. Da müsstest dann ja auch Fehler an allen Ecken und Enden sehen.
Kannst einfach versuchshalber den einen Fühler mal tauschen - vielleicht sind dann die exakten 25°C "Fehler" weg?
Keine Ahnung ob ein DS18B20 auch irgendwann ein Lebensende hat - ja vermutlich nichts lebt ewig
Das war auch meine erste Verwundung
Der neue Sensor zeigt genau das gleiche Problem.
Und es sind mehrere Sensoren betroffen die ab und zu das Problem haben.
Ich verstehe auch nicht warum der Mittelwert nicht genommen wird, das müsste doch den Fehler zumindest glätten.
Daher vermute ich es kommt nicht von den Sensoren sondern vom Miniserver
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.