*Update*: AI-Extension 4-20mA 

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Johannes Bartnitzke
    Loxonaut
    • 10.05.2019
    • 69

    *Update*: AI-Extension 4-20mA 

    Hallo zusammen,

    kurz und knackig möchte ich euch heute über ein neues Produkt bzw. ein Updaten eines bestehenden Produkts informieren. In der industriellen Automatisierungstechnik ist das Stromsignal 4-20mA das am häufigsten verwendete Signal in der analogen Messwertübertragung.
    Darum haben wir unserer AI Extension ein Update verpasst:

    Die neue AI Extension im Überblick:
    • 4 analoge Eingänge für Spannungssignale (0-10V), die auch als digitale Eingänge verwendet werden können
    • 4 analoge Eingänge für Stromsignale (0/4-20mA)
    • platzsparend dank nur 2 Teilungseinheiten
    --> zum Shop: https://shop.loxone.com/dede/ai-extension.html

    Beste Grüße
    Johannes
  • Klartext
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 426

    #2
    4 neue Eingänge und anscheinend gleicher Preis, gefällt mir
    die AO Extension hätte auch noch Platz

    Kommentar

    • THX
      Lox Guru
      • 06.01.2016
      • 1499

      #3
      Gutes Update , auch wenn der Link aktuell gerade nicht funktioniert
      Zuletzt geändert von THX; 31.05.2022, 10:36.
      Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
      DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
      Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
      Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

      Kommentar


      • Johannes Bartnitzke
        Johannes Bartnitzke kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        schon wieder online das habt Ihr davon, weil ich euch die Infos in der ersten Sekunde zur Verfügung stelle! da kann es in den ersten Minuten noch ein wenig harken mit der neuen Seite!

      • THX
        THX kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Johannes Bartnitzke Danke, wir wissen es sogar vor den Partnern 😁

      • THX
        THX kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Johannes Bartnitzke Sind die Klemmen beschriftet wie im Datenblatt zu sehen?
    • Iksi
      Lox Guru
      • 27.08.2015
      • 1111

      #4
      Das finde ich schonmal eine gute Sache.
      Als Verbesserungsvorschlag:
      1. Die Eingänge umschaltbar machen zwischen 0-10V und 0-20mA, kenne ich von anderen Industrieproduktion.
      2. Alternativ 2 Versionen, einmal mit 8x 0-10V und eine mit 8x 0-20mA

      Hätte aus meiner Sicht deutlich Vorteile. Sonst fängt man doch wieder an mit Widerständen zu tricksen, weil kein 0-10V mehr frei ist aber ein 4-20mA oder umegkehrt....

      Kommentar


      • Lightpicture
        Lightpicture kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Dann kauft niemand eine weitere Extension, wenn du zb 6 x 0-10V benötigst.
        Schade.
    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11225

      #5
      Fast so gut wie MDT AIO-0410V.01 Analogaktor 4-fach

      4 Anschlüsse, jeder Anschluss individuell wahlweise als Digitaleingang, 0-10V Eingang, 0-20mA Eingang ODER 0-10V Ausgang.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar


      • oa20
        oa20 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Stimmt, und kostet fast die Hälfte
    • DiscoDisco
      LoxBus Spammer
      • 14.11.2018
      • 206

      #6
      Johannes Bartnitzke Wenn jetzt noch ein neuer Rauchmelder im schlanken Design kommt wär der Tag perfekt

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3586

        #7
        Johannes Bartnitzke

        Tippfehler auf eurer Seite.

        Die AI Extension verfügt über 8 analoge Eingägen auf nur zwei Teilungseinheiten.
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

        • Michael Sommer
          Lox Guru
          • 25.08.2015
          • 1942

          #8
          Naja, so richtig ist das auch nicht ein gelungener Wurf, Richtig ist, dass man endlich auch ohne Zusatzhardware ein mA-Signal direkt anschließen kann. Bloß hat man hier bei Loxone nicht zu Ende gedacht um eine universelle AI-Extension zu entwickeln. Ideal wäre hier universell nutzbare Eingänge, die man softwareseitig auf 0-10V/4-20mA/DI) umstellen kann. Gut gemeint ist halt doch wieder schlecht gemacht.
          Gruß Michael
          Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
          ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
          Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
          Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1

          Kommentar

          • THX
            Lox Guru
            • 06.01.2016
            • 1499

            #9
            Zitat von DiscoDisco
            Johannes Bartnitzke Wenn jetzt noch ein neuer Rauchmelder im schlanken Design kommt wär der Tag perfekt
            Mit austauschbarer Detektionseinheit, da wäre das Ding auch noch nachhaltig und müsste nicht nach 10 Jahren komplett entsorgt werden
            Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
            DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
            Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
            Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

            Kommentar


            • DiscoDisco
              DiscoDisco kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ich warte nur drauf das mal was kommt, aber ich werde ws vergeblich hoffen
          • Benjamin Jobst
            Lox Guru
            • 25.08.2015
            • 1194

            #10
            Zitat von Michael Sommer
            Naja, so richtig ist das auch nicht ein gelungener Wurf, Richtig ist, dass man endlich auch ohne Zusatzhardware ein mA-Signal direkt anschließen kann. Bloß hat man hier bei Loxone nicht zu Ende gedacht um eine universelle AI-Extension zu entwickeln. Ideal wäre hier universell nutzbare Eingänge, die man softwareseitig auf 0-10V/4-20mA/DI) umstellen kann. Gut gemeint ist halt doch wieder schlecht gemacht.
            Gruß Michael
            Da muss ich mich leider auch anschließen - die 20mA sind ja schon ein sehr guter Anfang, aber was ist mit passiven Temperaturfühlern, z.B. Pt100 Pt1000? Sollte man die über so ein Modul nicht auch abdecken?
            Wir hatten jetzt schon einige Pt1000, z.B. für Kamin-Wassertaschen oder Solarthermie - und das war nur eine "einfache" Heizungsanlage mi EFH...
            MfG Benny

            Kommentar


            • Michael Sommer
              Michael Sommer kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Das wäre das "NonPlusUltra". Aber Loxone ist da sicherlich überfordert solch eine Baugruppe zu entwickeln. Zumal ja Loxone vonm Verkauf von Hardware lebt.

              Aber vielleicht gibt es einmal von Loxone eine weitere "Multikulti-Baugruppe" für in der Gebäudetechnik gebräuchlichen passiven Temperatursensoren (PT100, PT1000, NTC-(Typenreihe), KTY-(Typenreihe)).
              Gruß Michael
              Zuletzt geändert von Michael Sommer; 01.06.2022, 15:41. Grund: Rechtschreibung korrigiert

            • Johannes Bartnitzke
              Johannes Bartnitzke kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Michael Sommer Ich glaube, wir müssen uns öfters bei dir melden, um deinen Rat zu ersuchen, wenn es um Hard- & Software Themen geht. Auch vertrieblich scheinst du ein richtiges Ass zu sein! Wir könnten uns glücklich schätzen, dich in unsrem Team begrüßen zu dürfen

              Alle Jobs findest du unter: --> jobs.loxone.com

              *Ne Spaß bei Seite!* Jungs, ehrlich! Loxone ist keine kleine Firma, die an Dingen dahintüftelt und schaut, was dann dabei raus kommt. Wenn ein Produkt nicht so erscheint, wie du es dir vorstellst, heißt das nicht, das unser Entwicklerteam überfordert ist, sondern vielleicht der Anspruch des Markts sich nicht mit deinen Vorstellungen deckt. Aber wenn du uns 500k Wünsch-dir-was Extensions abkaufst, dann können wir uns noch mal unterhalten. 😜

              Wir gehen gerne auf sachliche Themen ein und beantworten eure Fragen. Aber immer deine Seitenhiebe, dass wir keine Ahnung von unserem Job haben und du der große Experte bist, ist mehr als unangebracht!
              13 Jahre Firmengeschichte, Mio. verkaufter Produkte, 20+ Niederlassungen weltweit, 500+ Mitarbeiter u.v.m. Ich glaube, so viel haben wir nicht falsch gemacht in den letzten Jahren.

              Und ja wir verdienen an der Hardware! Dafür schenken wir dir die Software dazu, eigentlich ein ganz guter Deal oder nicht?

              Also lasst uns doch bitte zur Sachlichkeit zurückkehren und einen guten Umgang pflegen! 💚

            • Christian Fenzl
              Christian Fenzl kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              …heißt das nicht, das unser Entwicklerteam überfordert ist…

              Den Respekt müsst ihr euch erst wieder verdienen!

              Den sarkastischen Seitenhieb hat Loxone mehr als verdient, wenn du nicht weißt, warum, bist du betriebsblind.

              Sachlichkeit ist nicht nur, Werbung zu posten, sondern sich dann auch den - auch mal sarkastischen - Kritiken oder Wünschen zu stellen, oder sogar darauf einzugehen.
          Lädt...