    Anschluss AI Extension mit 0-20mA Signal

    Ich möchte 2 4-20mA an die neue AI Extension anschließen! Ist das sowie im Bild ersichtlich richtig! Komme eigentlich aus der Industrie, hab täglich damit zu tun, nur die 2 Fühler bekomm ich nicht zum laufen!
    Und meine zweite Frage ist ob die Einstellungen in der config richtig eingestellt sind!
    4-20mA entsprechen-50 bis 150 Grad
    vielen Dank
    Angehängte Dateien
  • Mango
    MS Profi
    • 10.10.2015
    • 654

    #2
    Du bist auch auf den richtigen Eingängen der Extension?
    Um welchen Fühler handelt es sich? Kann sein, dass du diese in den + Kreis des Fühlers einbauen musst.
    Take it easy, but take it.

    Kommentar

    • MRT
      LoxBus Spammer
      • 12.10.2015
      • 310

      #3
      Eingänge sind definitiv richtig! Der Strom in der mA Schleife ist überall gleich

      Kommentar


      • Mango
        Mango kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Naja sollte, ich hatte schon Fühler, die leider nur gemessen worden, sofern ich die Messung in der Zuleitung (Stromflussrichtung) eingebaut hatte.
        Wobei es wohl eher mit dem Messadapter zu tun hatte als mit dem Fühler.

        Was für ein Fühler ist es denn?

        Hast du eine Stromzange, so dass du parallel mal messen könntest?
    • Iksi
      Lox Guru
      • 27.08.2015
      • 1111

      #4
      Das sind aber Fühler ohne extra Spannungsversorgung?
      Hast du mal ein Amperemeter in den Kreis gehangen und gemessen?

      Kommentar

      • MRT
        LoxBus Spammer
        • 12.10.2015
        • 310

        #5
        Es sind 2 Leiter Temp. Messungen

        in der Schleife habe ich z.b. 10mA aber in der Config hab ich einen anderen Wert! So um die 14mA

        Kommentar

        • Mango
          MS Profi
          • 10.10.2015
          • 654

          #6
          Ich weis es ist unlogisch, probier aber dennoch mal aus, dass du die Extension in die + Leitung einbaust und schau ob dann entsprechend die Werte annähernd identisch sind.
          Von den Einstellungen her, würde ich jetzt behaupten, dass du alles korrekt eingestellt hast.

          Teile uns mal bitte den Typ der Fühler mit, gerne auch mit Datenblatt.

          Nun bin ich mir nicht zu 100% sicher, jedoch kenne ich die Fühler nur mit 3-Leiter Anschluss.
          +/- & 4-20mA Ausgang, der gegen GND aufgelegt wird. Du hast aber nur einen 2 Leiteranschluss, die Extension kann aber nur passive Fühler verarbeiten, du versuchst aber aktive Fühler anzuschließen
          Take it easy, but take it.

          Kommentar


          • Iksi
            Iksi kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Das ist ja an sich keine Problem, deshalb schließt er es ja mit den 24V an, machen wir auf der Arbeit auch teilweise so und das funktioniert ohne Probleme....

          • Mango
            Mango kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            @ Iksi
            Ah, danke für die Info. Schaue ich mir mal an.
        • romildo
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 5159

          #7
          MRT vielleicht auch nochmal die Empfindlichkeitseinstellungen vom Stromeingang überprüfen. Die sind im Bild leider nicht ersichtlich.
          lg Romildo

          Kommentar

          • MRT
            LoxBus Spammer
            • 12.10.2015
            • 310

            #8
            Problem gelöst!

            Meine 2 Temp. Messungen waren defekt! Hab es jetzt mit einem 2 Leiter Drucktransmitter getestet!

            Vielen Dank euch allen!

            Kommentar

            • Mango
              MS Profi
              • 10.10.2015
              • 654

              #9
              Haha…
              Das ist ja ein blöder Zufall, dass direkt beide Kaputt sind. Das hätte ich nicht gedacht…

              Danke für die Info.
              Take it easy, but take it.