KWL mit AO Extension anbinden (0-10v)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • ToHa
    Smart Home'r
    • 31.10.2022
    • 51

    #1

    KWL mit AO Extension anbinden (0-10v)

    Hallo zusammen, ich möchte unsere Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) über die Loxone AO Extension ansteuern. Geht das? Bzw. hat das schon einmal jemand gemacht? ...ich frage mich z.B. woher in den GND nehme... ab den Loxone 24v Netzteilen? ..sorry für die doofe Frage...

    ...und so würde ich das dann in der Konfig lösen:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirm­foto 2022-11-29 um 19.16.42.png
Ansichten: 149
Größe: 10,1 KB
ID: 369028
    Zuletzt geändert von ToHa; 29.11.2022, 18:17.
  • maxw
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1371

    #2
    Ja, GND von dem Loxone Netzteil, da kommen ja auch die 0-10V her.
    Wenn du mehrere hast, all GND miteinander verbinden!
    Und Erden von GND nicht vergessen!

    Kommentar

    • ToHa
      Smart Home'r
      • 31.10.2022
      • 51

      #3
      Danke maxw :-)

      Insgesamt habe ich drei 24v Netzteile im Einsatz und die GND aller drei über eine PTFIX Klemme verbunden... Soweit sogut... müsste ich nun noch von der PTFIX Klemme auf die ERDUNG im Elektroverteiler gehen, verstehe ich Dich richtig?

      Kommentar


      • maxw
        maxw kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Ja, ohne diese Erdung kann es immer zu verschlepptem Potential kommen.
    Lädt...