da ich gerade bei meiner Heizungssteuerung arbeite brauch ich die AO extension bzw. die 0-10V regelung.
Jetzt habe ich die mal mit dem Multimeter gemessen (hoffentlich richtig), aber mit einem Stepper wo ich von 0 - 10 durchklicke, messen ich zwat bei 0 = 0V aber bei Step 2 nur 1,2v und bei 10 sogar nur 5,8V.
Hat das schon jemand erlebt oder ist die AO defekt?
du musst ja im Programm sagen bei welchem Wert es 10 V sind und bei welchem wert e 0V sind, sonst weiß ja die Lox nicht wann 10 V ausgegeben werden sollen und wann 0V
Guten Morgen,
danke für den input - der Fehler ist gefunden. Ich hahbe die die Masse/Ground falsch angeschlossen :-( - daher kam es zu den merkwürden werten.
Kaum ist das Kabel richtig, funktioniert alles wie gewünscht.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.