Biral Pumpe mit Shelly Dimmer?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Tobi
    Azubi
    • 05.06.2021
    • 4

    #1

    Biral Pumpe mit Shelly Dimmer?

    Hallo,

    ich würde gerne eine Biral Heizungspumpe mit einem Shelly Dimmer Drehzahlsteuern.

    Leistungstechnisch hat die Pumpe (Kondensatormotor mit 3 Stufen) auf der größten Stufe lt. Typenschild 0,6 Ampere.

    Gibt es bei dem Vorhaben technisch weitere Rahmenbedingungen berücksichtigen?
    Kann ich den Shelly Dimmer für den Heizungsbetrieb dafür vorsehen?

    Vielen Dank im Voraus
    Tobi
  • Bununu
    Azubi
    • 05.04.2023
    • 7

    #2
    Hi Tobi,

    ich vermute du hast eine ähnliche Heizungspumpe wie die hier:



    Hier werden die Stufen über die Interne Steuerung der Pumpe abgebildet, die Stufen sind fest durch das abgreifen der Wicklung.
    Meiner Einschätzung nach kann von außen nicht mit einem PWM Dimmer stufenlos gesteuert werden.

    Der Shelly Dimmer ist auch nur für Ohmsche Lasten ausgelegt, induktive Lasten stehen nicht direkt im Datenblatt sondern nur in der Beschreibung mit 150VA, kapazitive Lasten sind gar nicht dabei.

    Warum möchtest du die Heizungspumpe drehzahlsteuern? Idr wird die Stufe/Leistung nach der Förderleistung (Gebäudehöhe) eingestellt und wird dann nur ein und ausgeschaltet wenn der Mischer angesteuert wird.

    Kommentar

    • Tobi
      Azubi
      • 05.06.2021
      • 4

      #3
      Hallo Bununu,

      ganz richtig, die Pumpe wird durch Abgriff der Wicklungen Drehzahlgesteuert.
      Mein Test lief auf Stufe 3 mit dem Shelly und die Drehzahl lies sich mit dem Shelly in einem gewissen Bereich steuern

      Was will ich mit der Steuerung bezwecken? Ich möchte die Pumpe für die Wassertasche im Kachelofen in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz steuren. Temparatur Kachelofen über 60° und Differenz zum Speicher 10° = langsame Drehzahl, Differenz über 20°=schnelle Drehzahl usw.

      Kommentar

      • svethi
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 6318

        #4
        Also 1. ist die oben abgebildete Pumpe eine elektronisch gesteuerte Pumpe. Diese lässt sich nicht von Außen derartig steuern und nimmt dadurch auch Schaden. Eine alte 3-Stufen-Pumpe wird auch nicht über einen Dimmer gesteuert, weil das 1. der Dimmer gar nicht mitmacht und 2. die Pumpe das auch nicht lange mitmacht. Solarsteuerungen machen sowas mit elektronischen Relais und entsprechender Taktung.
        Vergleichbar wäre Deinen Steuerung mit der Schichtenladung eines Warmwasserspeichers. Auch da wird die Ladepumpe getaktet.
        Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

        Kommentar

        • Tobi
          Azubi
          • 05.06.2021
          • 4

          #5
          Das ist ja interessant. Im Heizungsbau wird also mit Ein/Aus Schalten gearbeitet.

          Dass Kondensatormotoren sich mit Shellys nicht vertragen scheint meine Vermutung zu bewahrheiten.

          Wie steht ihr zu einer Taktung der Ladepumpe mit einem Shelly Pro 4P?
          Gibt es für die Belastbarkeit der Kontakte auch Vorbehalte?

          Kommentar

          • svethi
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 6318

            #6
            Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, handelt es sich hier ja auch um Drehstrommotoren, die Ihre Drehung durch Wicklungszahl und Phasenverschiebung erzeugen. Wenn Du hier also auf der Stufe bleibst, müsstest Du die Frequenz ändern um eine andere Drehzahl zu erreichen. Daher macht es gar keinen Sinn einen Dimmer ranzuhängen.
            Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)