    Unterschied Modus Extension zu RS485 Extension

    Hallo zusammen,

    Kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen einer Modbus Extension und einer RS485 Extension ist?

    grüße,
    Aderendhülse
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7318

    #2
    Das Protokoll, RS485 ist nicht Modbus und anders herum.
    Du kannst also mit einer RS485 nicht das Modbus machen.

    Ich nutze dafür keine Loxone Ext.
    Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Modul, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server, TCP/IP to Serial Module, 300~115200 BPS Baudrate, 10/100 M Auto-Negotiation RJ45 Connector: Amazon.de: Computer & Zubehör

    Du hast zwar eine LAN Verbindung, aber wenn man es richtig macht ist es so Sicher wie eine Ext.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • Labmaster
      Lox Guru
      • 20.01.2017
      • 2585

      #3
      RS485 definiert eigentlich nur die physikalische Schnittstelle, also wie die Daten physikalisch über die Kabel übertragen werden.
      RS485 sagt also nicht wie die das Protokoll genau aussieht , als Pegelkodierung kommt üblicherweise zumindest Async Seriell (wie normaler serial Uart) zum Einsatz, was die einzelnen Datenbytes dann aber bedeuten ist nicht weiter definiert.

      Modbus sitzt dann quasi auf die RS485 Schnittstelle und Async Seriel oben drauf und überträgt die Daten im Modbus Format.Dort ist dann eben definiert was welches Byte bedeutet , wie Checksummen gebildet werden, was auf was wie reagiert und und und.

      Mit einigen an Software kann man also durch die Zusammenstellung der Daten über RS485 dann Modbus (RTU) übertragen.

      Die Modbus Extension ist also eine RS485 Extension die das Modbus Protokol oben drauf noch implementiert hat.