ich habe bei mir einige Messstellen im Haus mit Shelly Plug S, Shelly 1PM Plus und einen Shelly 3PM Pro ausgestattet zum Messen von Verbraucher, zwei Balkonkraftwerken und dem Netzübergabepunkt.
Shelly Plug S und Shelly 1PM Plus (für die Balkonkraftwerke):
Die Anbindung an Loxone erfolgt per MQTT und Loxberry. (Integriert als Relativzähler).
Shelly BKW Vorne (Screenshot aus App)
Shelly à MQTT à Loxberry à Virtueller Eingang (http) àRelativ-Zähler
à die Anbindung der Shelly Plug S bzw. Shelly 1PM Plus per MQTT funktioniert sehr gut
Shelly 3PM Pro (für das Netz):
Die Anbindung erfolgt direkt per Modbus TCP. Der Shelly ist das einzige Modbus TCP Gerät.
Wie zusehen ist weicht hier der Zählerstand erheblich ab.
Umgesetzt ist das ganze auch als Relativzähler (siehe Screenshots).
Mit dem Abfrageintervall habe ich auch rumprobiert 2Sek und 10Sek macht keinen Unterschied.
Hat jemand eine Idee, wie die Abweichung zustande kommt?
Viele Grüße