    Neue Tree Zähler 1 und 3-phasig

    Heute wurden die neuen Energiezähler mit Tree Anbindung vorgestellt.

    Messbereich bis 100A, 32 Messwerte, konfigurierbare Messrichtung und MID- Zertifizierung klingen schon mal gut!
    Der Preis von 79/199€ auch (zzgl. MWST).

    Allerdings frage ich mich ob es reicht wenn der Zähler für Abrechnungen zugelassen ist, wenn dahinter eine Software die Werte auswertet (und ggf. verändert??)!
    Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
    KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)
  • Prof.Mobilux
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 4682

    #2
    Das ist in jedem System so. Die MID-Zertifizierten Zähler ("geeicht") sind manimulationssicher bzw. verplompt. D. h. die unverfälschten Zählerwerte sind immer am Zähler ablesbar. Vertraut Dir derjenige, an den Du die Abrechnungsdaten übergeben musst, nicht, so kann er immer die unverfälschten Zählerwerte am Gerät ablesen. Natürlich müsste dann aber auch die Elektroinstallation verplombt sein (z. B. die Abdeckungen im Zählerschrank).

    Die Ersteichung ist 8 Jahre ab aufgedruckten Datum gültig, danach musst Du neu eichen lassen (als Privatperson vermutlich unmöglich) oder den Zähler gegen ein neues Gerät tauschen.
    🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine


    LoxBerry - Beyond the Limits

    Kommentar

    • marcb
      LoxBus Spammer
      • 19.08.2017
      • 293

      #3
      Wenn man die wichtigen Werte auf dem Display anzeigen kann passt das so, mit den 6 Ziffern lässt sich vermutlich nur der Summenwert ablesen, weder Bezug/Lieferung noch die 3 Phasen einzeln.
      Aber wenn man alle 3 Phasen separat zum Abrechnen benötigt kann man ja 3 1-phasinge Zähler nehmen.
      Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
      KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)

      Kommentar


      • marcb
        marcb kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Ich schaue natürlich auch in die App - es ging ja gerade um geeichte Zähler. Wenn also mein Mieter den Zählerstand in der „nicht geeichten“ App anzweifelt kann er in den Zählerschrank schauen. Wobei es in D keine Eichvorschriften für ELW gibt, da ist auch Schätzen erlaubt…

      • Prof.Mobilux
        Prof.Mobilux kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Bin kein Experte (Vermieter), aber mich sollte wundern, wenn in einem kommerziellen Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter nicht die MessEV gelten sollte. Aber egal - hier ging es ja ums Technische ;-)

      • marcb
        marcb kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        In seltenen Fällen gibt es tatsächlich weniger Bürokratie als vermutet ;-)
        Für Einliegerwohnungen (d.h. eine kleine eigenständige Wohnung im Haus des Vermieters) gibt es tatsächlich eine Ausnahme von der Heizkostenverordnung - vermutlich damit die Leute die Wohnungen nicht leer stehen lassen weil die Abrechnung zu kompliziert ist. Im Mietvertrag muss die Abrechnung festgelegt werden (z.B. Pauschale, Aufteilung nach Wohnfläche, Zähler - auch nicht geeicht).
    • <Andreas>
      LoxBus Spammer
      • 07.03.2023
      • 276

      #4
      Ich finde die Zähler als gelungene Erweiterung, war ja auch hier oft die Frage welche Zähler und wie einbinden

      ​​​​​Der Preis ist auch in Ordnung

      Kommentar

      • half-bit
        Smart Home'r
        • 14.03.2021
        • 38

        #5
        Mir gefallen die Zähler auch sehr. Schnellere Integration als die SDM120 und SDM630 über Modbus. Bestelle ich vielleicht sogar einen...

        Kommentar

        • marcb
          LoxBus Spammer
          • 19.08.2017
          • 293

          #6
          Ich habe bisher mehrere KNX-Zähler, die Integration war zwar nicht kompliziert, aber arbeitsintensiv (unzählige GA verbinden, da ich auch Strom und Spannung überwache). Da ich die Zähler ohnehin nur mit Loxone auswerte würde ich künftig Tree-Zähler nehmen, wenn ich dort eine Tree-Verbindung habe (KNX habe ich aktuell überall).
          Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
          KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)

          Kommentar

          • orli
            Lox Guru
            • 13.11.2016
            • 2552

            #7
            Eine Modbusadresse einzueben und am Zähler zu verändern fiel mir bisher nicht schwer, anders als Loxone es in der Conference heute als "schwierig" hingestellt hat :-).
            Hätte ich keine Modbus Extension oder würde eine neue Loxone Installation planen, würde ich auch den Tree Zähler nehmen. Mit Modbus Extension würde ich immer wieder zum SDM630 MID für gerade mal 100 EUR zurück greifen.

            Kommentar

            • Grestorn
              LoxBus Spammer
              • 11.07.2022
              • 283

              #8
              Es tuts auch ein DS100 3-Phasen Zähler für rund €50: Stromzähler [DS100] 3 Phasen Zweirichtungs- Drehstromzähler für Hutschiene mit RS485 Modbus-RTU, DLT654, S0 Impuls oder DI Signaleingang | DS100-00B (mit 2x S0 und RS485) : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft

              Klar ist die Einrichtung etwas fummelig, bis man alle gewünschten Werte eingetragen hat. Aber wenn man, so wie wir, 6 3-Phasen Zähler und 6 1-Phasen Zähler verbaut, kann man damit schon Geld sparen.

              Dennoch finde ich die Lösung von Loxone sehr gut, da eben ootB direkt nutzbar.

              Kommentar

              • Miep Miep
                MS Profi
                • 18.01.2017
                • 518

                #9
                ist der Einphasenzähler wirklich 2 TE breit ?
                Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.

                Kommentar


                • mr-manuel
                  mr-manuel kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ja
              • GeoPod
                LoxBus Spammer
                • 20.01.2021
                • 359

                #10
                Zitat von Grestorn
                Es tuts auch ein DS100 3-Phasen Zähler für rund €50: Stromzähler [DS100] 3 Phasen Zweirichtungs- Drehstromzähler für Hutschiene mit RS485 Modbus-RTU, DLT654, S0 Impuls oder DI Signaleingang | DS100-00B (mit 2x S0 und RS485) : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft

                Klar ist die Einrichtung etwas fummelig, bis man alle gewünschten Werte eingetragen hat. Aber wenn man, so wie wir, 6 3-Phasen Zähler und 6 1-Phasen Zähler verbaut, kann man damit schon Geld sparen.

                Dennoch finde ich die Lösung von Loxone sehr gut, da eben ootB direkt nutzbar.
                Braucht man bei diesem Zähler eine Modbus Extension?

                Kommentar

                • Grestorn
                  LoxBus Spammer
                  • 11.07.2022
                  • 283

                  #11
                  Zitat von GeoPod

                  Braucht man bei diesem Zähler eine Modbus Extension?
                  Ja, die braucht man. Aber eben nur einmal.

                  Kommentar

                  • GeoPod
                    LoxBus Spammer
                    • 20.01.2021
                    • 359

                    #12
                    Zitat von Grestorn

                    Ja, die braucht man. Aber eben nur einmal.
                    Achso dachte es hat einen S0 Anschluss mit dem man auf einen Digital Eingang gehen könnte?

                    Kommentar

                    • Grestorn
                      LoxBus Spammer
                      • 11.07.2022
                      • 283

                      #13
                      Zitat von GeoPod

                      Achso dachte es hat einen S0 Anschluss mit dem man auf einen Digital Eingang gehen könnte?
                      Das geht auch, aber ich denke, die Zählung ist viel besser, wenn man auf die internen Register per ModBus zugreift.

                      Ich stell gern die ModBus Templates (auch für das SDM120) bereit.

                      Kommentar


                      • Prof.Mobilux
                        Prof.Mobilux kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Kommt drauf an wie genau du es brauchst. Bei 1000 Impulsen pro kWh ist auch S0 sehr genau. Nur wenn du die wirklich exakte Leistung brauchst (z. B. Nulleinspeisung) ist S0 meist nicht geeignet. Aber für alle Abrechnungszwecke hast du auch per Tree oder Modbus keine höhere Genauigkeit.

                      • Grestorn
                        Grestorn kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        (Ich mag die Kommentar-Funktion hier im Forum nicht, weil es die Thread-Struktur umgeht).

                        Wenn man den internen Zähler per ModBus ausliest, sollte das sogar extrem genau sein. Wogegen das Zählen von Impulsen für mich eher ein besseres Schätzen ist. Bei jedem kurzen Ausfall des Miniservers, sei es durch ein Speichern oder sonst was, werden Impulse verloren gehen.
                    • Prof.Mobilux
                      Supermoderator
                      • 25.08.2015
                      • 4682

                      #14
                      GeoPod Na, wenn dir der S0 Anschluss reicht nimm doch einen Zähler von B&H: https://www.amazon.de/Tech-DRT428BC-Stromzähler-Drehstromzähler-Energiemessgerät/dp/B006J3A8MC

                      Gibts auch 1ph oder als geeichte Variante.

                      Bei S0 brauchst du ja nix Loxone spezifisches, weil Anschluss über einen Standard DI.
                      🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine


                      LoxBerry - Beyond the Limits

                      Kommentar

                      • GeoPod
                        LoxBus Spammer
                        • 20.01.2021
                        • 359

                        #15
                        Zitat von Prof.Mobilux
                        GeoPod Na, wenn dir der S0 Anschluss reicht nimm doch einen Zähler von B&H: https://www.amazon.de/Tech-DRT428BC-Stromzähler-Drehstromzähler-Energiemessgerät/dp/B006J3A8MC

                        Gibts auch 1ph oder als geeichte Variante.

                        Bei S0 brauchst du ja nix Loxone spezifisches, weil Anschluss über einen Standard DI.
                        Dank dir vielmals. Welchen würdest du mir für Backofen, Waschmaschine und Co. empfehlen?

                        Kommentar


                        • GeoPod
                          GeoPod kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Und der SHelly PM Mini reicht für Backofen, Waschmaschine, Trocker und Co.?

                        • <Andreas>
                          <Andreas> kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Bis 16A

                        • Prof.Mobilux
                          Prof.Mobilux kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Genau, für sowas (Einzelgeräte) nehme ich auch einen Shelly oder eine Tasmota WLAN-Steckdose mit Strommessung. Wobei ich die nie bis 16A ausreize. WM und TR sollte aber kein Problem sein. Beim Backofen musst Du schauen ob Du 3ph oder 1ph hast. Einen "richtigen" Zähler nehme ich, wenn ich ganze Stränge oder große Geräte erfassen will (Pool, Wallbox, Wärmepumpe).