Power Backup 2xStereo Ext und 1x 5Meter RGBw Streifen an selbe 24V?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Pino72
    LoxBus Spammer
    • 31.07.2018
    • 272

    Power Backup 2xStereo Ext und 1x 5Meter RGBw Streifen an selbe 24V?

    Hi,

    leider kommen bei einer Installation nachträglich noch 2x Stereo Extensions hinzu.

    An der Power Backup hab ich einen Anschluss 6A aktuell nur mit einem 5m RGBW Streifen (max 86W) belegt und hätte noch Leistung übrig. Kann ich dort dann noch 2x Stereo Extensions zusätzlich anschließen?

    D.h. Mein Audioserver hängt an einem eigenen 6A Power Supply Ausgang + 5 Stereo Extensions +2SE die dann eben über den anderen Ausgang dazu kommen würden.

    Ist das dem Audioserver egal wenn 2 SE dann von einem anderen 24V Kabel gefüttert werden?

    Den GND muss ich ja zwischen den ganzen Ausgängen der Power Supply nicht verbinden das ist angeblich schon mit berücksichtig.

    Liege ich damit richtig?

    Danke
    Loxone: MS Gen1, Audioserver +5 St. Ext, NFC(s), Air, Dimmer, Relais
    Sonstiges: Unifi System, Doorbird, PV-Anlage Solaredge + Lg 10H Prime Speicher, NUC iOBroker
    KNX: BWM, Glastaster II, div. Schaltaktoren und RGBW Dimmer
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7238

    #2
    GND ist beim Power Supply gedrückt, passt.
    Woher die 24V kommen ist egal, passt.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • Pino72
      LoxBus Spammer
      • 31.07.2018
      • 272

      #3
      Topp, Danke Dir
      Loxone: MS Gen1, Audioserver +5 St. Ext, NFC(s), Air, Dimmer, Relais
      Sonstiges: Unifi System, Doorbird, PV-Anlage Solaredge + Lg 10H Prime Speicher, NUC iOBroker
      KNX: BWM, Glastaster II, div. Schaltaktoren und RGBW Dimmer

      Kommentar

      Lädt...