Eastron SMD630-Modbus V2

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Lars89
    Dumb Home'r
    • 28.07.2024
    • 12

    Eastron SMD630-Modbus V2

    Hallo zusammen,
    ich habe eine Loxone Wallbox Air mit einem verbauten Eastron SDM630-Modbus V2 Energiezähler im Einsatz.
    Die Werte vom Zähler erhalte ich in meiner Loxone Config.

    Mein Problem ist nur das er mir für den Energie-Wert: Energy Export (kwh) auf dem Energiezähler keinen Wert anzeigt.
    Im Gerät steht dieser Wert immer auf 0.

    Alle andere Werte Spannung/Strom/Import kwH funktionieren einwandfrei.
    Die Einstellungen im SDM für die Anschlussart (3P4) sowie die Einstellung für den Impuls steht auf Export kwH.
    Weitere eingestellten Parameter: Impulsrate 100 ; Impulsdauer: 60.

    Kennt jemand dieses Problem mit dem SDM630 und kann mir hierbei weiterhelfen?

    Danke im Voraus.

    Gruß Lars
  • SPS-Guru
    Smart Home'r
    • 27.12.2022
    • 56

    #2
    Du hast ja von der Wallbox auch keinen "Energy Export" also kein entladen des Fahrzeug's.
    Wenn der Zähler richtig herum angeschlossen ist dann hast du nur "Energy Import" heisst vom Verteiler zum Fahrzeug.

    Kommentar

    • Lars89
      Dumb Home'r
      • 28.07.2024
      • 12

      #3
      Hey,
      danke für die Antwort welche für mich auch absolut Sinn macht.

      Würde aber auch dann bedeuten das ich am "Eingang Mr" den Total Energy Import anschließen muss damit die Funktionen alle funktionieren?

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 200
Größe: 27,0 KB
ID: 437434

      Kommentar

      • orli
        Lox Guru
        • 13.11.2016
        • 2550

        #4
        Für den Zähler doch über einen Zählerbaustein, dann kannst du es so bauen:

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2024-07-28_20-55-33.png Ansichten: 0 Größe: 32,5 KB ID: 437440

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2024-07-28_20-55-56.png Ansichten: 0 Größe: 78,7 KB ID: 437441
        Zählerbausteine kannst du nämlich in den Energieflussmonitor einbauen.

        Kommentar


        • scharph
          scharph kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          du kannst den wert auch unter Korrektur (links unter den Einstellungen des Registers, IO Adresse, etc) auf kW bringen
          EIngangswert2 => 1000
          Zielwert2 => 1
      • Lars89
        Dumb Home'r
        • 28.07.2024
        • 12

        #5
        Danke für die Unterstützung!
        Jetzt funktioniert alles wie es soll

        Kommentar

        • rhafa1
          Azubi
          • 30.01.2023
          • 3

          #6
          Hallo,

          bei der Auswertung vom Total Energy Import bekomme ich unplausible Werte, eventuell ist nur eine Umrechnung nötig. Kann mir hier bitte jemand helfen?

          Danke & LG

          Kommentar


          • Loxtom577
            Loxtom577 kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Mach mal einen Haken bei Registerreihenfolge.
            Eventuell hilft das schon.
        • SPS-Guru
          Smart Home'r
          • 27.12.2022
          • 56

          #7
          Hallo

          Die Registernummer ist falsch. Immer -1 also 72 nicht 73.
          Import = 72, Export = 74
          Registerreihenfolge nicht anhaken.

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 66
Größe: 5,9 KB
ID: 449610

          Kommentar


          • rhafa1
            rhafa1 kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Danke, das hat funktioniert!
        Lädt...