es wurde schon viel im Forum und im LoxWIKI dazu geschrieben, aber leider komme ich nicht weiter.
Das Ergebnis der Luftfeuchte kann mit über 100% nicht korrekt sein!?
Ich Verwende eine 1-Wire Extension an der ein MS100 1-Wire Multisensor (DS2438 Schnittstelle) von esera angeschlossen ist.
Die Formel habe ich aus der Bedienungsanleitung vom MS100...
for Loxone control: I1 = VAD-Value, I3 = Temperature
((((5/I2*I1)-0,847847)/(29,404604/1000))+2)/((1,0305+(0,000044*I3)-(0,0000011*I3^2)))
In der Bedienungsanleitung hat die Angabe I2 gefehlt, dort habe ich VDD angeschlossen.
Über den Berechnungsbaustein erhalte ich Werte über 100%
Auch wenn ich die Formel aus dem LoxWIKI verwende, dann erhalte ich Werte über 100%.
(((VAD/VDD)-0,16)/0,0062)/(1,0546-(0,00216*Temp))
VAD liegt am Eingang I1
VDD am Eingang I2
und die Temperatur des DS auf I3
Habe ich da ein Rechen- oder Gedankenfehler?
Danke im Voraus
LG Heiko