Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Hast du eventuell einen Virtual Comport zu Serial adapter, sowas mit welchen man auch z.b. ESP8266/ESP32 Boards flashen kann wenn diese so etwas nicht auf dem Board mit drauf haben.
Die gibt es mit unterschiedlichsten Konverter Chips (CP210x, FT232, CH340 ... )
Mit so einem könntest du dich mal (mit dessen RX Eigang und GND) auf die Serialleitung des DMX Interfaces (also zwischen dem Prozessor und dem RS485 chip) rauf hängen und die Daten anschauen die dort raus gehen.
Den Entsprechenden Punkt wo man sich da andocken kann findet man direkt am RS485 Konverter Chips, das müsste der kleine 8pin Chip (könnte z.B. mit sowas wie VP08 beschriftet sein, dann wäre es ein SN65HVD08 , Datenblatt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn...52FSN65HVD08DR ) in der Nähe der DMX Buchse sein. Diese Konverter IC's haben oft sehr ähnliche Pinbelegung, gibt es also von unterschiedlichen Herstellern.
Den Datenausgang könnte man dort direkt an Pin4 (D) abgreifen GND entweder an der Versorgungsbuchse oder wenn man eh schon am löten ist an Pin 5 des Chips.
Dann sowas wie hterm.exe verwenden , dort als Baudrate 250000kbit , 8 Databits, 2 Stopbits und None Parität einstellen.
Dort sollten dann entsprechend de DMX Daten sichtbar werden.
Wenn die Daten hier noch sauber ankommen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit das der RS485 konverter Chip hinüber ist oder zumindest die Schutzdioden ein Problem haben.
Besser wäre natürlich ein Oszi, dann könnte man sich das korrekter Weise direkt auf der RS485 Pegel Seite anschauen.
Es könnte ein Kurzschluss im DMX Bus, aber auch eine defekte DMX Extension sein. Nur mit Multimeter wird die Suche nach der Ursache schwierig.
Du könntest Dir ein günstigen DMX Controller von Aliexpress besorgen, z.B. so etwas: https://de.aliexpress.com/item/32798383854.html. Diese Controller haben häufig eine LED, die anzeigt, ob ein DMX Signal vorliegt. Wenn Du nicht daneben sitzen möchtest, weil die Fehler nur sporadisch auftreten, kannst Du Dir eine kleine Schaltung bauen: DMX Controller haben Leistungstransistoren, die die mit R-, G-, B- bezeichneten Anschlüsse bei "1" auf Masse (-) ziehen. Dann fließt Strom und ein angeschlossener LED-Streifen leuchtet. Bei "0" sind die Anschlüsse offen und der LED-Streifen bleibt dunkel. Mit einem Pull-Up Widerstand von +24V an R- und Verbindung zu einem DI Eingang könntest Du den Pegel an diesen DI senden, der dann entweder 0 oder 1 daraus macht. Über einen Ausgang sendest Du über Loxone abwechselnd 0 und 255 (100%) im Sekundentakt an den Kanal des DMX Controllers und wertest den Zustand des DI Inputs z.B. mit etwas Logik aus, z.B. Unterschied von Ausgang zu Eingang für mehr als 0,2 Sek und Logger oder Tracker.
Um die Fehlerursache einzugrenzen, schließt Du den DMX Controller direkt an der DMX Extension an (ohne weitere Geräte) und prüfst, ob die Extension eine längere Zeit fehlerfrei arbeitet. Danach schließt Du den DMX Controller nach dem 1. Gerät am DMX Bus an und testest wieder. Auf diese Weise solltest Du feststellen können, ob die Fehler irgendwo am Bus oder einer Verdrahtung liegen oder evtl. die Extension defekt ist. Neben Kosten von vielleicht 10€ wäre nur Geduld erforderlich.
Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP Node-RED: IKEA Tradfri
Wurden denn die Bus Abschlusswiderstände (120Ohm) korrekt verbaut (also an beiden Seiten des Buses) ?
Gibt es eventuell einen oder mehrere nicht Loxone Dimmer welche laut Angaben RDM unterstützen ?
Hatte hier schon Dimmer welche mit RDM geworben haben, das aber nicht korrekt implementiert hatten und damit sogar den Bus gestört haben.
Wurden alle Dimmer und die DMX Extension welche mit dem DMX Bus verbunden sind auch mit GND verbunden ?
Sind dabei auch die Leistungspfade (GND) korrekt bezüglich Ihres Querschnitts und Kabellänge ausgelegt worden ?
Kannst du mal skizzieren wie die Extension, Dimmer, Netzteile und Verbraucher verdrahtet sind (DMX Daten, 24V und GND)
Muss man die DMX Extension von Loxone auch terminieren oder ist die vom Werk aus terminiert ? Ich habe bei nur das Ende im Feld terminiert, allerdings funktioniert bei mir alles.
Bei mir ist DMX immer mal wieder problematisch wenn ein Dimmer dabei ist zu sterben.
Dann ist aber (beim Sterben, warum auch immer) etwas wirklich doof gelaufen.
Die üblichen Probleme warum RS485 Busteilnehmen kaputt gehen sind GND Problem.
Die RS485 Konverter in den Geräten bekommst e eigentlich nur kaputt wenn Potentialunterschiede einzelnen Bussteilnehmer vorhanden sind, dann ist aber wie gesagt etwas mit dem GND Konzept des gesamten Systems nicht in Ordnung. (zu schlechte GND Verbindung, wie z.B. kleiner Querschnitt, Kontaktprobleme ... oder die wurde teils bei einzelnen Busteilnehmern vergessen ...)
Wurden denn die Bus Abschlusswiderstände (120Ohm) korrekt verbaut (also an beiden Seiten des Buses) ?
Gibt es eventuell einen oder mehrere nicht Loxone Dimmer welche laut Angaben RDM unterstützen ?
Wurden alle Dimmer und die DMX Extension welche mit dem DMX Bus verbunden sind auch mit GND verbunden ?
Hab nur einen Wiederstand, am Ende des Buses so wie im Loxone Schaltplan? 😵💫
Den Abschlusswiderstand hatte ich auch schon im Verdacht, hab ihn jetzt von den Dimmer internen auf einen echten geändert
Ich verwende eldoLED LINEARdrive 720D
Ja, alle Netzteile sind mit GND verbunden, normal überdimensioniert, ich mach bei Gelegenheit eine Skizze
An den Dimmern darf nur ein Abschlusswiderstand sein (intern oder extern) wenn der Dimer der letzte in der Busreihe ist.
Es dürfen also jeweils nur ein Widerstand pro Busseite vorhanden sein, dazwischen keiner.
Wenn widerstände sich in Dimmern selbst befinden, dann lassen sich dieser irgendwie ausschalten/ausjumpern ....
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.