Stellantrieb Air öffnet nicht ganz

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • the_new_loxone_user
    Dumb Home'r
    • 11.11.2024
    • 22

    Stellantrieb Air öffnet nicht ganz

    Moin,
    ich wohne im Altbau und die Heizkörper haben die RAV Ventile von Danfoss.
    Habe mir nun Adapter gekauft, damit ich die Loxone Stellantriebe Air verbauen kann.
    Leider habe ich das Problem, dass der Stellantrieb das Ventil zwar richtig schließt (Heizkörper und Rohre werden kalt) aber er öffnet sie nicht wieder ganz (Heizkörper und Rohre werden nur lauwarm). Laut Confic Live soll der Stellantrieb aber 100% offen sein dies ist er aber nicht. Habe auch schon einen weiteren probiert und das Problem besteht ebenfalls. Dann habe ich nochmals einen neuen genommen, aber ohne Batterien und dann wird der Heizkörper und die Rohre wieder Heiz.
    Wie kann ich dem Loxone Stellantrieb Air beibringen, dass der weiter aufgehen soll?
    Hatte vorher die Thermostate von Homematic IP und diese haben mit den beiliegenden Adaptern funktioniert. Leider funktionieren die Adapter von Homematic ebenfalls nicht richtig mit den Loxone Stellantrieb. Ich bekomme zwar den Stellantrieb angebaut habe aber auch hier das Problem mit dem 100% öffnen des Danfoss RAV Ventil.
    Hoffe sehr, dass jemand eine verständliche Lösung für einen Loxone Anfänger hat.
    Danke im Voraus.
    Gruß Michael
  • Bogenhaus
    LoxBus Spammer
    • 24.05.2020
    • 258

    #2
    hast du den Antrieb schon kalibriert ? (Menü in der Konfig rechte Maustaste, dort kannst du auch Auf/ZU testen)

    Kommentar

    • Michael Sommer
      Lox Guru
      • 25.08.2015
      • 1942

      #3
      Hat Du auch den richtigen Ventiladapter (VA72H) Möhlenhoff-Art.Nr.: 108907
      gekauft?
      Gruß Michael
      Zuletzt geändert von Michael Sommer; In den letzten 2 Wochen.
      Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
      ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
      Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
      Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1

      Kommentar

      • the_new_loxone_user
        Dumb Home'r
        • 11.11.2024
        • 22

        #4
        Sorry für meine späte Rückmeldung.
        Herzlichen Dank für eure Vorschläge, aber weder die Kalibrierung noch die vorgeschlagenen Adapter haben etwas gebracht.
        Habe diesbezüglich auch den Support mal angeschrieben und sie können es sich auch nicht erklären. Ich möchte doch mal ein Video oder Bilder von dem Phänomen machen. Aber wie erstelle ich ein Video oder Bild vom Kalten Heizungsrohr 🤷🏻‍♂️
        Habe jetzt wieder die Stellantriebe Gen1 genommen und diese funktionieren ohne jegliche Probleme.
        Nun habe ich 3 Stellantriebe Air Gen2 über, da durch die ganzen Versuche nun außerhalb der Rückgabefrist.

        Kommentar