Azzurro HYD 20KTL Modbus RTU Integration

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • joni6320
    Dumb Home'r
    • 07.06.2022
    • 16

    Azzurro HYD 20KTL Modbus RTU Integration

    Hallo,

    da ich schon seit längerem versuche mit der Modbus-Extension daten auf den Azzurro HYD 20 zu schreiben aber meist Erfolglos, habe ich es mit einem Modbus RTU to TCP Gateway versucht und siehe da!

    Benötigt wurde eine Variable Akkuladung in der Nacht welche mit dem Spotprice Baustein angesteuert werden sollte.
    Als erstes muss der Azzurro in den Passivmode versetzt werden, über das Register U16 4368 mit der Zahl 3

    Danach werden 2 Register zugleich beschrieben was auch so in der Register PDF steht jedoch das 2. Register mit I64 welches die Modbus-Extension nicht kann.
    1. Register I32 4487 wird mit 0 Beschrieben
    2. Register I64 4489 was aus der Formel Berechnet wird "I1*65536", I1=Watt für die Akkuladung
    Am besten lass sich beide jeweils über einen Analogwahlschalter Beschrieben, das 2. Register kann danach ohne Probleme verändert werden.

    Anbei sind noch Bilder von der Config, ich hoffe ich kann damit jemanden weiterhelfen.
    Vielleicht hat schon jemand versucht den Lade-und Entladestrom erfolgreich zu ändern?

    LG
    joni6320

    Angehängte Dateien
Lädt...