24v Netzteil Ausfallsicherheit

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • TGeissler
    LoxBus Spammer
    • 17.05.2016
    • 294

    #1

    24v Netzteil Ausfallsicherheit

    Hallo zusammen,

    ich habe gesehen dass das Loxone 10A Netzteil einen Paralell-Betrieb bietet.

    Kennt jemand ein kleineres Netzteil welches sowas bietet? Ich denke da an die Absicherung des MS und der Extensions. Da wäre da das 10A etwas unterfordert.
    Gruß
    Tom
  • Christian_RX7
    Extension Master
    • 04.09.2015
    • 151

    #2
    Leg dir einfach ein baugleiches als Ersatz in den Verteiler. Normalerweise halten gute Netzteile sehr sehr lange.

    Christian_RX7
    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
    RS485 Tasterbus
    Loxone KNX Import Tool

    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/

    Kommentar

    • Iksi
      Lox Guru
      • 27.08.2015
      • 1111

      #3
      Ich habe 2 Netzteile von Meanwell mit 2,5A parallel geschaltet. In den Plus halt jeweils eine Diode um zu verhindern dass ein Kurzschluss des einen NT sich auf das andere auswirkt und fertig.
      Kann man doch eigentlich mit jedem NT machen, Spannung sollte halt nur ziemlich identisch sein. Bei denen Von Meanwell kann man die aber einstellen.

      Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11237

        #4
        Aus meiner Sicht funktioniert das bloße Parallelschalten zweier Schsltnetzteile nicht, wenn die NTs nicht dafür ausgelegt sind.
        Es wird dann nur ein NT genutzt, bis dieses in Überlast geht, und dann geht auch gleich das zweite in Überlast.
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar

        • Christian Fenzl
          Lebende Foren Legende
          • 31.08.2015
          • 11237

          #5
          Edit: Das tritt natürlich nur auf, wenn dieser Lastfall überhaupt eintritt. Wenn es nicht zum Aufstocken der Leistung, sondern nur um Redundanz geht, dann wird das mit den Dioden vermutlich funktionieren.
          Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

          Kommentar