muss das nochmal rauskrmen und euch was fragen...
denke ich nehme den ER12 dx von eltako. habe mal meinen ruhestrom der 24volt rgbw netzteile gemessen und da liegen wir bei 250 mA und die wuerde ich gerne abschalten.
habe nun auf der webseite von eltako bei dem relais folgendes gelesen:
"Wird der Kontakt zum Steuern von Schaltgeräten verwendet, welche selbst nicht im Nulldurchgang schalten, sollte (N) nicht angeschlossen werden, da der zusätzliche Schließverzug sonst das Gegenteil bewirkt."
warum ist das so? ich haette eher vermutet, wenn ich ein geraet schalten will was selbst im nulldurchgang schaltet - dass man dann den n weglaesst. denn ich moechte doch gerade mit dem eltako, dass im nulldurchgang geschaltet wird...
was steckt da dahinter?