Hallo!
Da ich bei den Dingern leider nicht durchblicke, kann mir jemand die technischen Vorteile der Tree Antriebe gegenüber den 0-10V Antrieben sagen?
Dass sie einfacher zu verkabeln sind weiß ich, aber sind sie technisch auch anders aufgebaut (zB schneller oder präziser)?
Vom Aufbau ist es unwahrscheinlich, dass sie anders sind (und in Bezug auf Genauigkeit auch irrelevant).
Vorteil von Tree ist, du brauchst keine Analogausgänge, und keine 8, 12, 16 oder sonst wieviele Adern für alle Antriebe.
wie du schon schreibst, die Verkabelung ist deutlich einfacher, da du nur ein Kabel für alle Tree-Geräte brauchst.
Für 0-10V hast du am MS nur 4 Ausgänge zur Verfügung, wobei mehrere Stellantriebe parallel geschaltet werden können.
Die 0-10V sind im Vergleich absolut geräuschfrei, die anderen surren ab und an relativ leise.
Nachteilig an den 0-10V Stellern ist der Stromverbrauch von max. 1W pro Ventil. Das summiert sich bei mehreren Heizkreisen auf.
Dann kann man noch den integrierten Temperatursensor im Tree-Steller erwähnen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.