lt. Datenblatt kann ich am Digitaleingang einer Extension maximal 150 Hz, also 150 Impulse pro Sekunde verarbeiten.
Mein S0-Zähler der PV Anlage liefert 800 Impulse/kW. Erzeug die Anlage also 8kW, gibt der S0-Zähler 6400 Impulse auf den Digitaleingang oder? In welcher Zeiteinheit? Lt. Spezifikation S0 Bus muss jeder Impuls mindestens 30ms lang sein, also würden 6400 Impulse 192 Sekunden dauern?
Wie sieht dann die richtige Parametrierung in der Config aus?
Was bedeutet im Datenblatt der Extension "Eingangswiderstand: 10kOhm"?
Ich habe wie schon in einem anderen Thread geschrieben eine Differenz zwischen den Werten meines PV-Wechselrichters (am Display abgelesen) und den Werte die mir die Visu anzeigt....