    Hallo nochmals.


    Also mein Problem wäre gelöst bzw. das Problem erkannt.
    Zur Erklärung: habe eine Leitung vom Keller ins Dach für die temperaturfühler. Diese sind dann alle durchgeschleift.
    Eine 2. Geht rauf um die DS1990 zu versorgen.
    Die Extension sitzt im Keller im Haupverteiler somit habe ich hier einen sternförmigen Aufbau.
    Soweit wäre alles in Ordnung auch von der Leitungslänge.

    Allerdings habe ich dann noch eine Sabotagelinie dir sofortigen Alarm unabhängig ob scharf geschalten ist oder nicht. Ebenfalls über 3x DS1990
    Die habe ich nicht mit einberechnet, und durch die erhöht sich der Bus auf die doppelte Länge und bricht somit zusammen.
    Wobei ja zusätzlich hinzukommt dass loxone maximal 20 Geräte vorgibt. Bei mir sind dann 28.
    Die 20 sind angegeben mit Versorgung über Data. Habe die Fühler allerdings über vdd zusätzlich versorgt und wusste nicht wie sich das verhält.


    Ich werde den Bus jetzt auf 2 Extensions aufteilen.
    Habe das heute schon getestet und funktioniert.

    Würde mich freuen wenn ich dadurch jemand helfen konnte.
    Und danke an alle für die Hilfe.

    Gruß Bert