    Temperatur & Feuchtefühler 0-10V

    Hallo,
    Ich habe vor kurzem einen Temperatur & Feuchtefühler 0-10V gekauft.
    In der VISU schwankt die angezeigte Temperatur im Sekundentakt innerhalb eine Grades hin und her (zB: 18,5-18,9-19,1-18,7-18,5 etc....)
    Ich habe ein abgeschirmtes Kabel verwendet. Der Schirm ist im Verteiler an die Erde angeschlossen ist. Im Sensor ist der Schirm nicht angeschlossen.
    Was ist das Problem? Bei Loxone wollen die gleich meine ganze Config haben.
    mfg
    Andy
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1942

    #2
    Hallo Andy,
    ändere einfach am Analogeingang unter Eigenschaften / Empfindlichkeit / z.B. Mittelwert die Einstellung auf Mittelwert pro 5 Minuten. bei einem Raumfühler kann auf Grund der Verzugszeiten im Raum dies problemlos machen. Damit können Schwingungen des Regelkreises verhindert werden.
    Gruß Michael
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Hallo Michael!
      Danke für den Tipp, funktioniert bestens
      mfg
      Andy