    Ich habe mich nun Intensiv mit dem Thema KEBA P30c und Phasenumschaltung gespielt. Was ich bis dato berichten kann ist:
    • Die Parametrisierung mittels ModBus funktioniert wie in der Doku beschrieben - https://www.keba.com/download/x/dea7...ustcp_pgen.pdf
    • Die Swichbox S10 ist nicht zwingend notwendig, wenn man selbst die Teile richtig verkabelt
      • Achtung an der Stelle: Wenn man sich die Doku(Seite 19 und 20) der S10 ansieht - https://www.keba.com/download/x/a561...cts10_ihde.pdf - und versteht, was da drinnen für Teile verbaut sind, und sicher ist, das selbst auch bauen zu können, dann kann auf die S10 verzichten. Wenn nicht, bitte den Elektriker des Vertrauens fragen.
    • Die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen vie Register 5052 funktioniert, jedoch unter bestimmten zeitlichen Bedingungen.
      • Mit 5 Minuten Verzögerung hat es ganz gut funktioniert gestern, jedoch habe ich bei Keba nachgefragt, zwecks Details.
    • Ich habe das Register 5050 mit einem Virtuellen Eingang(Analog: 0 - 4) beschalten und im Betrieb von 0 auf 3(Modbus) geändert, jedoch dürfte die Änderung zu langsam gekommen sein. Deshalb war die Antwort in 1550(ich weiß die Register mittlerweile auswendig :-)) manchmal 1 oder 2, aber nie 3. Ich habe es jetzt mit einem Analogauswahlschalter gelöst der einfach zwischen 0 & 3 wechseln kann. --> 1550 meldet 0 oder 3
    • In der Doku steht, dass bei einer Änderung von 5050 von ungleich 0 die Umschaltung der Phasen automatisch passiert.
      • Ich gehe davon aus, dass das jedoch nur in Verbindung mit Energiezähler E10 funktioniert. Auch das habe ich bei Keba nachgefragt.
      • Alternativ könnte es über die Vorgabe Leistung auch funktionieren.
        • < 4,2kW Sollleistung -> 1 Phasig
        • >= 4,2kW Sollleistung -> 3 Phasig

    Wenn ich mehr weiß, bzw. alles funktioniert, dann berichte ich weiter und stelle die Config für die Umschaltung auch hier im Forum ein

    Kommentar

    • maximilian2202
      Smart Home'r
      • 28.10.2017
      • 73

      #257
      Ich hab mal etwas zusammengeklickt mit Timeout je nach Einschaltzeit und Visualisierungselementen. Wer Spaß dran hat kenn es gern so nachbauen und weiternutzen. Am besten nicht an den Grenzwerten und Zeiten stören welche da noch drinstehen, das ist erstmal ungefähr, da muss dann die Zeit zeigen ab wann eine Umschaltung Sinn macht.

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Phasenumschaltung.jpg
Ansichten: 3322
Größe: 206,9 KB
ID: 379797
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • bausi2k
        Smart Home'r
        • 01.02.2018
        • 94

        #258
        ich habe die Phasenumschaltung seit ein paar Tagen in Betrieb und es funktioniert ganz gut. Meine Logik ist recht simple, je nach Anforderung >=4,2kW oder nicht, schalte ich zwischen den 1 bzw. 3 Phasen Modus herum.

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 3140
Größe: 53,9 KB
ID: 380100
        Die Zeitschaltuhr stellt sicher, dass ich an den Bürotagen nicht mit leerem Akku in der Früh starte. Funktioniert soweit ganz gut, außer, dass die WB nicht wirklich ausschaltet, wenn der Strombedarf bei 0kW liegt.

        Was man bei der Keba berücksichtigen muss ist, dass die Vorgabe in Ampere und nicht in kW folgt. Das muss man umrechnen und je nach 1 bzw. 3 Phasenmodus switchen.

        Bezüglich der Umschaltzeiten meinte der Support, dass man mit 5 Minuten ganz gut liegt.

        Was mich jetzt noch interessieren würde ist, ob jemand die Adressen weiß, die der "KeContact E10 - Smart Energy Meter" von Keba an die WB überliefert. Nachdem ich 2 Zähler habe, möchte ich keinen 3. haben. Auch wenn es etwas nebensächlich ist, weil ja Loxone das Energiemanagement übernimmt.

        Kommentar

      • HIS-Loxone
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 551

        #259
        Hier mal meine Ladelogig mit Ladefreigabe über NFC Code Touch. Einzig beim logen der Ladevorgänge hab ich noch eine Unschönheit.
        Folgendes möchte ich noch erreichen.
        Ich möchte das nur Datum; Uhrzeit; Wallbox name; User: XXX; Geladene Energie: xxx; Dauer: h,m,s im log gespeichert wird.

        bis jetzt schaut das ganze so aus

        2023-02-26 12:59:40;wallbox;2023-02-26 12:59:40:Fahrzeug verbunden;user:-
        2023-02-26 13:01:14;wallbox;2023-02-26 13:01:14:Benutzer einstellen;user:Michael
        2023-02-26 13:10:31;wallbox;2023-02-26 13:10:31:Fahrzeug verbunden;user:-
        2023-02-26 13:12:51;wallbox;2023-02-26 13:12:51:Fahrzeug verbunden;user:-
        2023-02-26 13:13:47;wallbox;2023-02-26 13:13:47:Benutzer einstellen;user:Michael
        2023-02-26 13:15:02;wallbox;2023-02-26 13:15:02:Fahrzeug getrennt;user:Michael;Geladene Energie:3.54 kWh;Dauer:1510 s
        2023-02-26 13:15:42;wallbox;2023-02-26 13:15:42:Fahrzeug verbunden;user:Michael
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ladelogig.png Ansichten: 0 Größe: 157,0 KB ID: 380703​habt ihr eine Idee für meine Lösung

        Kommentar


        • bausi2k
          bausi2k kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Könntest du dir das mit Textgeneratoren selber zusammenbauen? Impuls könnte regelmäßig sein, oder beim Abstecken? Ich mache das so mit dem Display der Wallbox. Mittels Textgeneratoren hole ich mir Temperatur, Wind, Leistung und Energier und schreibe das dann aufs Display(wenn ein Auto verbunden ist). Ist kein Auto verbunden schreibe ich Temperatur, Wind, Netzleistung und PV Leistung aufs Display.
      • HIS-Loxone
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 551

        #260
        bausi2k habs mal mit Text Generator versucht bin da aber auch an meine Grenzen gestossen.


        und versuch ich es über Status Baustein. Nur stehe ich gerade auf dem Schlauch.
        Ich hol mir vom NFC denn letzten User. und vom Wallbox Baustein die letzte Ladung. soweit so gut nur muss wie im Log ersichtlich das nicht immer richtig sein
        Code:
        2023-02-27 16:00:21;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:00:21; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:02:14;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:02:14; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:02:31;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:02:31; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:02:41;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:02:41; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:03:10;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:03:10; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:03:18;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:03:18; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:08:34;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:08:34; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:11:59;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:11:59; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:24:41;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:24:41; 56 kw geladen
        2023-02-27 16:26:51;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:26:51; 56 kw geladen​
        der admin hat sicher nicht so viele Kw in so kurzer zeit geladen. bei jedem in Miniserver Speichern wird jetzt ins log geschrieben.


        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Ladelogig v2.png
Ansichten: 3040
Größe: 130,1 KB
ID: 380838

        Kommentar


        • bausi2k
          bausi2k kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Könntest du mit dem CCC arbeiten? bei mir ist der CLC gerade leer und der CCC zeigt einen Wert an. 1502 wäre das Register, dass dir die aktuelle Session Energie ausgibt. "This register contains the transferred energy of the current charging session."

          Bezüglich Startup: es gibt einen PArameter der sagt, ob der MS gerade gestartet hat. Den könntest du eventuell berücksichtige, um das zu unterdrücken.
      • Labmaster
        Lox Guru
        • 20.01.2017
        • 2584

        #261
        Hat hier jemand bereits die Keba KeContact S10Box gekauft und kann uns mitteilen was genau für ein Schütz dort verbaut ist ? (die Nr 5 laut Grafik unten)
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Umschaltbox-Bildt.jpg Ansichten: 0 Größe: 47,4 KB ID: 380841
        Es ist gar nicht so einfach einen 400V/32A Schütz mit 24V DC Ansteuerung im 1 TE Gehäuse zu finden.
        Einen von "Lovato" hab ich gefunden, würde mich wirklich interessieren was in der Box original verwendet wird.

        Möchte das auf jeden Fall mit einem Schütz in der Garagenverteilung lösen, nicht weil ich die Schaltbox nicht kaufen würde, aber das eigene 24V Netzteil in der Schaltbox hat ja wieder unnötige extra Verlust und 24V sind eh im Verteiler, außerdem hab ich im verteile Platz außerhalb aber nicht.
        Bisher hab ich zwei 230V per Aktor gesteuerte 2Pol Schütze (zwei Keba Wallboxen) für die Phasenumschaltung im Verteiler, die kann ich relativ einfach mit 24V Typen ersetzen und brauch dann nur noch ein Steuerkabel von der Wallbox zum Verteiler ziehen.

        Hat alles nur Vorteile, der neue Schaltaktor sind ja dann die Keba Boxen (Modbus) und das auch noch mit eingebauter Umschalt- und Sicherheitslogik, perfekt. Dabei werden dann auch noch zwei Schaltaktor Kanäle im Verteiler frei, da findet sich irgendwann bestimmt eine besser Verwendung.


        Edit:
        Der "Lovato" scheint identisch mit einem Finder Typ zu sein.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 27.02.2023, 19:55.

        Kommentar


        • Labmaster
          Labmaster kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Den Finder 22.32.x Typ wollte ich persönlich nicht, da bei mir alles auf 22kW also auf 32A ausgelegt ist und der 22.32.x Typ eine 25A Schütz ist.
          Zuletzt geändert von Labmaster; 28.02.2023, 10:32.

        • bausi2k
          bausi2k kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          DAs habe ich an der Stelle nicht berücksichtigt! Ich verwende nur 11kW, somit sind bei mir die 25A ausreichend…

        • maximilian2202
          maximilian2202 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          1TE breit, 32A Nennstrom und 24V Steuerspannung ist halt ein echtes Nischenprodukt. Wenn man den Platz hat empfehle ich einfach eine Alternative aus irgend einer Standardserie. Ich hab einfach ein "gebrauchtes" Installationsschütz von ABB auf Ebay gekauft und ein Finder Koppelrelais in meinem Keller gefunden. Materialeinsatz von 15 €.
          Was ich aber sonst aus beruflicher Erfahrung erzählen kann ist, dass die meisten Industriellen Schaltgeräteserien dafür was anbieten. Ist dann aber auch meistens nicht im üblichen "Installationsschrankformat"
      • the--doctor-9
        Extension Master
        • 31.07.2016
        • 196

        #262


        hier gibt es eine schöne Übersicht

        Zuletzt geändert von the--doctor-9; 27.02.2023, 20:46.
        zu viel KNX und zu wenig Loxone

        Kommentar

        • Labmaster
          Lox Guru
          • 20.01.2017
          • 2584

          #263
          Zitat von the--doctor-9

          hier gibt es eine schöne Übersicht
          Übersichten und Typen gibt es schon ein paar, wenn man dann aber nach einer aktuellen Bezugsquelle sucht wird es mau.
          So leider auch bei "ISKRA" , den Schütz "IKD232-20" hab ich nirgends direkt zu bestellen gefunden.
          Ähnliches bei dem Finder Schütz, dort ist der 22.72.0.024.1310 auch aktuell nirgends lieferbar.
          Am ehesten noch der Lovato CN3220024, der ist bei ENS mit nur 6-12 Tage angegeben. ( = -6, kommt also schon letzte Woche ;-) )

          Scheinen im übrigen vom Gehäuse und den technischen Daten alles die identischen Geräte zu sein.




          Kommentar

          • Labmaster
            Lox Guru
            • 20.01.2017
            • 2584

            #264
            Kurzes zwischenupdate bezüglich automatischer Phasenumschaltung.
            Ich habe den passenden Schütz (den Lovato CN3220024) dann doch relativ schnell bekommen und wollte den eigentlich schon in den Verteiler bauen als ich bei einem Spezl welcher auch eine KEBA hat dies von innen zu sehen bekam. (Ladekabel wurde ausgetauscht). Dort viel mir dann auf, das auf der Hutschiene und auch sonst ja noch relativ viel Platz wäre um die Umschaltung auch gleich dort mit rein zu setzen.

            Damit ich den Schütz sowie einen (Phoenix) Sicherungshalter (Vorsicherung für das Netzteil, ein LS passt vom Platz her nicht mehr rein) auf die Hutschiene bekomme, musste ich diese aber ein klein wenig Modifizieren um den letzten mm Platz am Ende der Schiene zum Gehäuse hin nutzbar zu machen. (die zwei Metallnasen der Hutschiene auf der linken Seite entfernt.
            Das kleine und sehr effektive Up Netzteil kommt dann rechts unten ins Keba Gehäuse mit rein und wird dort verklebt.

            Hab mit dem Umbau begonnen, leider ist das Loxone UP 24V 6W Netzteil nicht rechtzeitig angekommen (wurde von mir zu spät bestellt) weshalb ich noch nicht fertig machen konnte.

            Ich werd dann auch Fotos davon machen.und hier posten.
            Zuletzt geändert von Labmaster; 19.03.2023, 12:23.

            Kommentar


            • maximilian2202
              maximilian2202 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Gleich mal noch eine Anfrage am Rande:
              Wenn du deine wallbox einmal offen hast, könntest du dann mal ein paar Fotos mit machen von der LED Platine welche die displayzeile darstellt. Und ganz besonders von rfid Reader oder berechtigungsschalter.
          • Labmaster
            Lox Guru
            • 20.01.2017
            • 2584

            #265
            maximilian2202

            Hier die Bilder von den Platinen im Frontgehäuse:

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9716 - Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 490,7 KB ID: 383373

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9721 - Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 415,8 KB ID: 383374

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9732 - Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 412,7 KB ID: 383375

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9735 - Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 405,1 KB ID: 383376

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9737 - Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 581,6 KB ID: 383377

            Meine Kebas haben kein RFID oder sonstige Berechtigungssystem.

            Kommentar


            • maximilian2202
              maximilian2202 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Vielen Dank, ich hab da leider die gleiche Variante wie du. Auch ohne alles. Hatte mir halt überlegt ob man da nachträglich was anstecken kann wenn man weiß was und wie.
          • Labmaster
            Lox Guru
            • 20.01.2017
            • 2584

            #266
            Soooo, hier nun schon mal vorab Bilder meiner auf Phasenumschaltung modifizierten Keba Box.

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9741 - Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,60 MB ID: 383381

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9743 - Kopie.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,49 MB ID: 383382
            Rechts neben der PE Klemme ist der Phoenix Feinsicherungshalter (Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme PT 4-HESI) und dort recht daneben der 32A Schütz (Lovato CN3220024) mit 24V Steuerspannung


            Das einzige was jetzt noch fehlt ist das kleine 24V 6W UP Netzteil (Loxone ArtNr 100474​) welches unten rechts in das Keba Gehäuse kommt.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone_Unterputz_NT_24V.jpg Ansichten: 0 Größe: 22,4 KB ID: 383380

            Der Anschluss ist von mir nun schon mit passenden Klemmen vorbereitet
            L1 und N , Schwarz und Blau sowie 24V Ausgang auf die beiden orangenen Kabel.

            N und L1 für das Netzteil hab ich oben am Schütz Eingang des original vorhanden 4Pol Schütz abgezweigt.
            Dazu habe ich die original 6mm² Aderendhülse entfernt (mit Kombizange etwas "kneten" dann kann man die leicht abziehen) und durch eine Twin 4mm² ersetzt wo dann zum 6mm² noch ein 1,5mm² Kabel mit dazu gekommen ist. L1 geht zur Sicherung und von dort zur Netzteil Klemme. N geht von dirt direkt zur Netzteil Klemme.


            Wenn es von Interesse ist mach ich nochmal Bilder wenn das UP Netzteil angekommen und verbaut ist.
            Bin schon auf die Messung gespannt, angeblich soll das Up Netzteil im Leerlauf lediglich 60mW ziehen.


            Hab noch was vergessen zu erwähnen.
            So wie ich das ausgeführt habe ist es nicht perfekt.
            Bei der Querschnittreduzierung eine Leitung, ist direkt vor der Reduzierung entsprechend dem neuen Querschnitt bzw. dem Laststrom abzusichern.
            Das hat bei mir nicht geklappt, da die Klemmung am Sicherungshalter keine Leiter mit 6mm² ermöglicht, eine andere Absicherung aber aus Platzgründen nicht so einfach möglich ist.
            Da der max. Laststrom aber mit großer Wahrscheinlichkeit kleiner als die Stromfestigkeit des 1,5mm² Kabel ist, darf das eigentlich kein Problem sein.
            Zuletzt geändert von Labmaster; 19.03.2023, 16:57.

            Kommentar


            • mr.hagen
              mr.hagen kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Moin, ich möchte mit der Keba c auch gerne die Phasenumschaltung realisieren. Habe das mit der Verkabelung nur nicht ganz verstanden. Kannst du nochmal ein Bild mit dem Loxone Netzteil schicken? Welche Kabel gehen bei 1 und 2 bei CN 20 32 rein und welche Kabel gehen bei 3 und 4 raus? Sind das L2 und L3? Weil auf deinen Bildern gehen L2 und L3 in die Orginalklemme oder sehe ich das falsch?

            • Labmaster
              Labmaster kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              mr.hagen https://www.loxforum.com/member/5059-mr-hagen


              2, 3, 5, und 8 am orginal Schütz sind unverändert.
              an 1 und 7 hab ich die Aderendhülsen gegen etwas größere twin Hülsen getauscht und dort den 1,5mm Abgang für das Netzteil mit angelegt. Der L Abgang von 1 läuft dabei über ein Feinsicherungshalter zu den Netzteil Klemmen., N von 7 geht direkt zum Netzteil.
              Der Kabelabgang zum Ladesteckerkabel von L2 (schwarz) und L3 (grau) sind nichtmehr direkt an 4 und 6 vom original Schütz sondern an 2 und 4 vom CN32.20. Die verbindung von 4 und 6 vom original Schütz geht zu 1 und 3 vom Cn32.20 .
              Angesteuert wird der CN32.20 (A1 und A2) vom 24V Ausgang des Netzteils wobei einer der beiden Anschlüsse halt durch X2 läuft.

              Es gab zwei Herausforderungen:
              1. Die Hutschiene ist für den Sicherungshalter und den Schutz zusätzlich um ca. 1 bis 2mm zu kurz.
              Das hab ich gelöst indem ich an einem Ende die Metallnase der Schiene gefeilt bzw. gebogen habe. da geht es wirklich nur um mm.
              2. Man muß die Aderendhülsen der Kabel an Klemme 1 und 7 extrem vorsichtig entfernen, ohne die Einzeladern zu beschädigen damit man diese dann zusammen mit den zusätzlichen 1,5mm Leitungen neu mit Hülsen versehen kann.

          • Labmaster
            Lox Guru
            • 20.01.2017
            • 2584

            #267
            Hat hier zufällig jemand das Software Update Zipfile V1.15 für die Keba P30 X Serie ?
            Auf der Keba Seite steht es leider nicht zum Download zur Verfügung.
            Zuletzt geändert von Labmaster; 23.03.2023, 21:43.

            Kommentar

          • maximilian2202
            Smart Home'r
            • 28.10.2017
            • 73

            #268
            Hallo zusammen,

            Heut war zum ersten Mal dieses Jahr sonniges Wetter und Loxone hat der Keba Wallbox mehr als 4,1 kw zugeteilt. Und was soll ich sagen, es wurde umgeschaltet auf 3 Phasen, aber nicht von Loxone (schaltet erst bei 4,2 kw um und auch erst nach einigen Sekunden um überschwingen zu unterdrücken) sondern von der Keba eigenständig. Und als es dann wieder weniger wurde hat die Keba zurückgeschaltet.

            Mein Bedienelement was auch den Timeout anzeigt blieb unberührt. Aber der UDP Report war eindeutig dass der Trigger aktiv war.

            Im Handbuch hab ich leider keine Infos gefunden.

            Hat da schon jemand was ähnliches festgestellt.
            Zuletzt geändert von maximilian2202; 25.03.2023, 13:07.

            Kommentar


            • Labmaster
              Labmaster kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ist doch perfekt, genau darum machen wir den ganzen Umbauaufwand doch ???
              Oder was ist die genaue Frage ?

            • maximilian2202
              maximilian2202 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Die Frage ist: Ob jemand ähnliches festgestellt hat?

              Ja ich geb dir recht dass es von Vorteil ist wenn es so funktioniert. Aber wenn die Arbeitsweise dokumentiert ist wäre es schon schön.

            • maximilian2202
              maximilian2202 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ich habe noch eine Feststellung gemacht die die Programmierung auch etwas vermiesen kann:
              Die Wallbox überprüft offensichtlich nicht ob sie vor der Phasenumschaltung geladen hat oder nicht. Nach der Phasenumschaltung geht es immer mit laden weiter.
              Das macht in meinen äugen das Ausprogrammieren mit Loxone echt umständlich und Fast nur noch mit dem Programmbaustein machbar. Oder Loxone integriert es in einen Wallboxbaustein Gen2.
              Ich würde das mal als Bug an Keba melden da.
          • Jedrek
            Smart Home'r
            • 22.06.2016
            • 52

            #269
            Zitat von maximilian2202
            Hallo zusammen,

            Heut war zum ersten Mal dieses Jahr sonniges Wetter und Loxone hat der Keba Wallbox mehr als 4,1 kw zugeteilt. Und was soll ich sagen, es wurde umgeschaltet auf 3 Phasen, aber nicht von Loxone (schaltet erst bei 4,2 kw um und auch erst nach einigen Sekunden um überschwingen zu unterdrücken) sondern von der Keba eigenständig. Und als es dann wieder weniger wurde hat die Keba zurückgeschaltet.

            Mein Bedienelement was auch den Timeout anzeigt blieb unberührt. Aber der UDP Report war eindeutig dass der Trigger aktiv war.

            Im Handbuch hab ich leider keine Infos gefunden.

            Hat da schon jemand was ähnliches festgestellt.
            Hallo,
            Gibt es diesbezüglich bereits mehr Erfahrungen? Dann würde die Keba ja die ganze Umschaltung von alleine vornehmen und die Logik in der Loxone wäre um ein vielfaches einfacher?

            Kommentar

            • Nobbi75
              Lox Guru
              • 25.08.2015
              • 1263

              #270
              Kurze Verständnisfrage zur Kombination KEBA P30c bzw x. mit Phasenumschalter S10
              Ich schließe die Phasenumschaltbox S10 (oder einen Nachbau) an die Keba an. Die Box wird über Modbus TCP gesteuert.

              Muss ich jetzt über ein Register die Umschaltung explizit anstoßen, oder wird das automatisch gemacht, wenn ich in Register 5004 einen Leistungswert vorgebe?
              gebe ich z.w. 2kW an gehts auf eine Phase, gebe ich 11KW gehts auf drei Phasen?
              Funktioniert das auch über die Leistungsvorgabe in der neuen KEBA App?
              Weitere Hardware ist nicht erforderlich?

              Da ich keinen Vollzugriff auf meine Box habe, müsste ich das hier so klären

              Danke