- Die Parametrisierung mittels ModBus funktioniert wie in der Doku beschrieben - https://www.keba.com/download/x/dea7...ustcp_pgen.pdf
- Die Swichbox S10 ist nicht zwingend notwendig, wenn man selbst die Teile richtig verkabelt
- Achtung an der Stelle: Wenn man sich die Doku(Seite 19 und 20) der S10 ansieht - https://www.keba.com/download/x/a561...cts10_ihde.pdf - und versteht, was da drinnen für Teile verbaut sind, und sicher ist, das selbst auch bauen zu können, dann kann auf die S10 verzichten. Wenn nicht, bitte den Elektriker des Vertrauens fragen.
- Die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen vie Register 5052 funktioniert, jedoch unter bestimmten zeitlichen Bedingungen.
- Mit 5 Minuten Verzögerung hat es ganz gut funktioniert gestern, jedoch habe ich bei Keba nachgefragt, zwecks Details.
- Ich habe das Register 5050 mit einem Virtuellen Eingang(Analog: 0 - 4) beschalten und im Betrieb von 0 auf 3(Modbus) geändert, jedoch dürfte die Änderung zu langsam gekommen sein. Deshalb war die Antwort in 1550(ich weiß die Register mittlerweile auswendig :-)) manchmal 1 oder 2, aber nie 3. Ich habe es jetzt mit einem Analogauswahlschalter gelöst der einfach zwischen 0 & 3 wechseln kann. --> 1550 meldet 0 oder 3
- In der Doku steht, dass bei einer Änderung von 5050 von ungleich 0 die Umschaltung der Phasen automatisch passiert.
- Ich gehe davon aus, dass das jedoch nur in Verbindung mit Energiezähler E10 funktioniert. Auch das habe ich bei Keba nachgefragt.
- Alternativ könnte es über die Vorgabe Leistung auch funktionieren.
- < 4,2kW Sollleistung -> 1 Phasig
- >= 4,2kW Sollleistung -> 3 Phasig
Wenn ich mehr weiß, bzw. alles funktioniert, dann berichte ich weiter und stelle die Config für die Umschaltung auch hier im Forum ein