    Frostschutzthermostat Versändmisfrage Schaltkontakt

    Hallo,
    habe hier ein Frostschutzthermostat mit einem angegebenen Schaltvermögen von:
    15 (8)A, 24-250VAC, bei 24VAC min. 150mA

    Link zum PDF https://www.ruck.eu/uploads/tx_userruck/myslt_pd_01_de_01.pdf

    Warum sollten bei 24V min. 150mA fliessen?



  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1942

    #2
    Auszug aus einem Beitrag von Phönix-Kontakt zum Thema: Schalten von kleinen Leistungen

    Kleine Leistungen müssen vor allem in solchen Anwendungen verarbeitet werden, in denen Signale an Steuereingänge (z. B. einer SPS) weitergeleitet werden sollen.
    Bei diesen Lasten im Kleinleistungsbereich entsteht kein Schaltfunke (Lichtbogen) an den Kontakten. Neben dem stets vorhandenen Reinigungseffekt durch die
    Kontaktreibung übernimmt dieser Schaltfunke bei Leistungskontakten die Funktion,
    die auf den Kontaktoberflächen entstehenden nicht leitenden Fremdschichten zu
    durchschlagen. Die Fremdschichten sind meist Oxidations- oder Sulfidationsprodukte der Kontaktmaterialien Silber (Ag) bzw. Silberlegierungen wie Silber-Nickel (AgNi) oder Silber-Zinnoxid (AgSnO). Der Kontaktwiderstand kann dadurch bereits nach kurzer Zeit so stark ansteigen, dass bei kleinen Lasten kein zuverlässiges Schalten mehr möglich ist.
    Aufgrund dieser Eigenschaften kommen die genannten Leistungs-Kontaktmaterialien
    für Kleinleistungsanwendungen nicht in Frage. Vor allem wegen der niedrigen und konstanten Kontaktwiderstände auch bei kleinsten Lasten und der Unempfindlichkeit gegenüber schwefelhaltiger Umgebungsluft hat sich Gold (Au) als Kontaktwerkstoff für diese Anwendungsbereiche durchgesetzt.
    Für kleinste Leistungen und noch höhere Kontaktsicherheit werden Doppelkontakt-Relais mit Goldkontakten eingesetzt. Durch die geschlitzte Kontaktfeder entstehen bei dieser Bauweise zwei parallele Kontaktpunkte mit noch geringeren Kontaktwiderständen und deutlich höherer Kontaktsicherheit.

    Gruß Michael
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Danke Michael, genau das was ich gesucht habe