Präsenzmelder richtig einstellen...

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Dimon
    LoxBus Spammer
    • 27.08.2015
    • 383

    #1

    Präsenzmelder richtig einstellen...

    Hallo, kann mir bitte jemand helfen den Präsenzmelder richtig einzustellen...
    Es handelt sich um einen Präsenzmelder aus dem Loxone Shop.
    Angeschlossen ist es wie in der Doku beschrieben... Jedoch verlängert der PM nicht die Zeit und geht nach 120sek aus... egal ob man sich bewegt oder nicht... im PM selbt leuchten rot und grün also erkennt er die bewegungen...

    Über paar Configscreenshots würde ich mich sehr freuen... Danke

    Anbei ein Screen meiner Config...
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
    Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
    LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
    Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • Gerrit
    MS Profi
    • 26.08.2015
    • 940

    #2
    Hast du das ganze mal in der Config mit der Live Ansicht angeschaut? Also gibt es noch Impulse vom PM bei weiterer Bewegung? Oder blockiert hier eventuell dein Helligkeitssensor und verhindert somit mit DisMv eine Verlängerung? Kann ja sein, dass das Licht genau auf den PM scheint und er deshalb einen Wert > 140 misst, wenn das Licht eingeschaltet ist.

    Kommentar

    • Dimon
      LoxBus Spammer
      • 27.08.2015
      • 383

      #3
      stimmt daran habe ich gar nicht gedacht... ist mir total entfallen... hast du da für mich einen TIP wie es aussehen soll das der helligkeitssensor nicht die aktuelle helligkeit misst während das licht an ist...
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
      Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
      LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
      Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
      PV: Fronius Symo 17.5.3

      Kommentar

      • RiverRaid
        LoxBus Spammer
        • 25.08.2015
        • 304

        #4
        Hi,

        ich habe das so geköst, dass DisMV nicht ausgelöst wird, solange die Szene vom PM aktiv ist.
        Beispiel siehe Screenshot.

        Kommentar

        • Dimon
          LoxBus Spammer
          • 27.08.2015
          • 383

          #5
          Danke, werde es sofort mal testen...
          Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
          Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
          Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
          LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
          Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
          PV: Fronius Symo 17.5.3

          Kommentar

          • Dimon
            LoxBus Spammer
            • 27.08.2015
            • 383

            #6
            Kann man den die Intensität des PM irgentwie verstärken? habe es jetzt mal getestet... jedoch geht das licht aus und erst gefühlte 5 sek. später wieder an!

            Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
            Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
            Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
            LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
            Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
            PV: Fronius Symo 17.5.3

            Kommentar

            • Gast

              #7
              Hast du die Dipschalter und die Drehregler richtig eingestell?
              Das war bei mir am anfang die Ursache.

              Kommentar

              • Gast

                #8
                Sehe grade da passt was nicht in deiner Schaltung. Du must eine Größer oder gleich nehmen und den eingang am UND Baustein vom Lichtszene AN negieren.
                So schaltest du Quasy den PM immer ab wenn Licht an ist.

                Schau dir das noch mal das Bild von RiverRaid an. So must du das bauen.
                Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2015, 19:12.

                Kommentar

                • Gast

                  #9
                  Hier mal meine Lösung.
                  Ist fast so wie die andere nur ich frage alle Lichter ab und nicht nur die Bewegungsmelder Szene

                  Kommentar

                  • Dimon
                    LoxBus Spammer
                    • 27.08.2015
                    • 383

                    #10
                    Zitat von Sven SHN
                    Hast du die Dipschalter und die Drehregler richtig eingestell?
                    Das war bei mir am anfang die Ursache.
                    also DIP Schalter sind alle korrekt eingestellt wie in der DOKU!!!

                    so sollte es doch passen...
                    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                    Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
                    Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
                    LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
                    Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
                    PV: Fronius Symo 17.5.3

                    Kommentar

                    • Gast

                      #11
                      Ja so solte es gehen.
                      Würde aber lieber noch ein Oder Baustein vor den Merker setzen.

                      Wichtig ist das der Drehregler auf Impulse steht und nicht auf einer Zeit.
                      Weil die Ausschaltverzöerung macht der Baustein.

                      Kommentar

                      • RiverRaid
                        LoxBus Spammer
                        • 25.08.2015
                        • 304

                        #12
                        Und auch den Mittelwert bei Empfindlichkeit nicht auf "nicht verwenden" setzen, sonst hast du wieder eine verzögerung drinnen

                        Kommentar


                        • Dimon
                          Dimon kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          dieser stand auf <<pro Minute >>
                          Kann das der fehler gewesen sein??
                          Zuletzt geändert von Dimon; 14.10.2015, 20:00.

                        • RiverRaid
                          RiverRaid kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Ja, das könnte es gewesen sein,
                          Mit Mittelwert pro Minute dauert es ja eine Minute, bis er wirklich bei dem neuen Wert angekommen ist
                      • Dimon
                        LoxBus Spammer
                        • 27.08.2015
                        • 383

                        #13
                        Habe es nochmal kontrolliert mit den reglern... alles so wie es sein soll...

                        So nun das FinalBild...

                        Vielen Dank erstmal... werde es mal ne weile testen...
                        Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                        Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
                        Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
                        LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
                        Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
                        PV: Fronius Symo 17.5.3

                        Kommentar


                        • RiverRaid
                          RiverRaid kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          schaut gut aus
                      • Gast

                        #14
                        RiverRaid
                        Das sehe ich grade zum ersten mal. Was kann ich damit beeinflussen?

                        Kommentar


                        • RiverRaid
                          RiverRaid kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Die Einstellung bildet einfach einen Mittelwert über einen einstellbaren Zeitraum...oder eben auch nicht.
                          Beispiel: Du hast das Wohnzimmerlicht eingeschaltet, dadurch ist der Helligkeitswert beim PM in der Küche hoch genug, das DisMV aktiv ist (= Licht in Küche bleibt aus). Schaltest Du jetzt das Wohnzimmerlicht aus und hast einen Mittelwert definiert, dann dauert es länger, bis die Loxone die veränderten Lichtverhältnisse bemerkt.
                          Hast Du keinen Mittelwert definiert, dann wird die neue gemessene Helligkeit sofort weiterverwendet (Die Messung springt sofort von zB 300 auf 10 und das Küchenlicht wird aktiviert)

                        • Gast
                          Gast kommentierte
                          Kommentar bearbeiten
                          Ah ok. Habs grade auch mal in der Doku nachgelesen.
                          Ist bei mir nur bei zwei Sensoren der Fall.
                          Einmal Helligkeit außen, da spielt es keine Rolle.
                          Bei dem anderen habe ich es jetzt umgestellt.
                          Alle anderen sind bei mir KNX da gibt es das nicht.
                          Aber man lernt halt nie aus.
                      • Dimon
                        LoxBus Spammer
                        • 27.08.2015
                        • 383

                        #15
                        Kleine Frage habe ich da noch... wenn der Präsenzmelder abschaltet wieso dauert es paar sekunden erst noch bis er wieder die präsenz erkennt...???

                        ebenso muss er doch von neu anfangen zu tählen wenn in der TH zeit eine weitere bewegung erkannt wird...?

                        Angehängte Dateien
                        Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                        Wohnung: 1x Miniserver, 3x Extension, 2x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x DMX,
                        Cams: Mobotix T25, Mobotix D22, Mobotix Q25, Axis P1428-E
                        LOXBERRY: SmartMeter, Weather 4 Lox
                        Heizung: Viessmann Vitocal 300-A
                        PV: Fronius Symo 17.5.3

                        Kommentar

                        Lädt...