Relais mit analogen Ausgängen betreiben

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • schuchi
    Smart Home'r
    • 25.08.2015
    • 94

    #1

    Relais mit analogen Ausgängen betreiben

    Hallo Loxforum User,

    betreibt jemand die Relaiskarten aus der Bucht usw. an einem analogen Ausgang?
    Die analogen Ausgänge können doch nur mit max.20mA beschalten werden oder?
    Ich kenne die Lösung mit dem ULN2804, die Relais-karte sollte ähnlich aufgebaut sein (Optokoppler).

    Anbei ein Bild der 8-fach Karte (5V Ansteurrung)


    Grüße
    schuchi
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1956

    #2
    Hallo,

    Wenn der Spulenbemessungsstrom unter diesen 20mA-Grenzwert bleibt gibt es keine Probleme.

    Ich würde eine 5V-Variante trotzdem nicht verbauen. Der analoge Ausgang kann max. 10VDC. Solange die 5V-Begrenzungsfunktion in der Config aktiv ist bzw. funktioniert ist das kein Problem. Aber wenn der Ausgang aus irgendeinem Grund voll durchsteuert (Configfehler, Bauteildefekt, usw.) himmelst Du vermutlich auch das zugehörige Relais.

    Da kein Datenblatt verlinkt wurde, prüfe bitte für welche Betriebsspannung bzw. welchem Betriebsstrom die Relaiskontakte und Anschlüsse ausgelegt sind. Werden 230V geschaltet sind auch die Isoliereigenschaften und Abstände zwischen Spule und Kontaktsatz bzw. zwischen den Kontakten zu beachten.

    Gruß Michael
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar

    • schuchi
      Smart Home'r
      • 25.08.2015
      • 94

      #3
      Super vielen Dank für deine Antwort.
      Hab grad geforscht und gesehen dass es 230V 10A Relais sind mit einem Spulenstrom von 15-20mA
      Genauers leider nicht.

      Ich dachte dass der Optokoppler oder ähnlicher Schalttransistor weniger mA benötigt und dann die "Last" den Spulenbemmesungsstrom von dem jeweiligen Relais schaltet. Dann wäre es ja eigentlich egal was für ein Relais verbaut ist. (Steuerseitig)

      Gruß schuchi

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5159

        #4
        Hallo,
        Vermutlich sind da schon Optokoppler verbaut, und die benötigen je nach Schaltung <10mA.
        Du solltest also erstmal die Schaltung Deines Relaisboards suchen. Das sollte ja relativ einfach sein.
        Möglicherweise ist es ja sowas wie hier in diesem Link weiter unten beschrieben.
        lg Romildo

        Kommentar


        • schuchi
          schuchi kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          perfekt romildo, <10mA passt ganz gut. Bei dem Link ist auch das Board dabei.
          Hab auch noch ein paar SSR rumliegen die haben ja eigentlich die selbe Funktion, nehmen nur mehr Platz ein.

          Gruß und Danke