Suche Alternative zur SMA Steuerung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • KaJu74
    Extension Master
    • 10.06.2017
    • 166

    #121
    Zitat von KaJu74
    Hi tubist88

    wie lange hast du den Speicher entladen lassen?
    Denn ich habe die Entladeleistung erst auf 500W gehabt und gegen 9.30 Uhr auf 700W erhöht.

    Was gegen 10 Uhr war, weiß ich nicht, danach entlädt er nur noch mit 300-400W.
    Weiß nicht warum.

    Anbei meine aktuelle Steuerung.
    Hi

    Seht mal diesen Fehler im SHM, das wird wohl der Grund für mein Problem sein, bin aber derzeit an der Arbeit, weiß aber schon, wo der Wert (im Sunny Explorer) steht.

    Zuletzt geändert von KaJu74; 28.06.2017, 16:31.

    Kommentar

    • tubist88
      Smart Home'r
      • 01.04.2016
      • 82

      #122
      Zitat von KaJu74
      Hi

      Seht mal diesen Fehler im SHM, das wird wohl der Fehler sein, bin aber derzeit and er arbeit, weiß aber schon, wo der Wert (im Sunny Explorer) steht.

      Bitte nicht Strom und Leistung verwechseln. Ursache könnte ein zu hoher Wert im Register 40755 AC Strom sein. Aber eher nicht 40149, denn hier geht's um Leistung.

      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

      MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

      Kommentar


      • Benjamin Jobst
        Benjamin Jobst kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Die Leistung würde indirekt aber wieder zu einem zu hohen Strom führen ;-)
        Allerdings denke ich da auch, dass die Fehlermeldung eher "Leistung" enthalten würde, ja.
    • KaJu74
      Extension Master
      • 10.06.2017
      • 166

      #123
      Nein, ich hatte im Sunny Explorer einen Wert gesehen, maximale Netzrückleistung.
      Vermute mal, dass der das ist.

      Mein Sunny Island entlädt jetzt, trotz 700W Vorgabe an Register 40149 nur mit 300-500W.
      Bin von 97% auf aktuell 90% runter. Wird knapp mit den 85%.
      Aber morgen sollte ich es dann schaffen.
      Und heute Nacht kann der BHKW Strom prima untergebracht werden.

      Kommentar

      • tubist88
        Smart Home'r
        • 01.04.2016
        • 82

        #124
        Zitat von KaJu74
        Nein, ich hatte im Sunny Explorer einen Wert gesehen, maximale Netzrückleistung.
        Vermute mal, dass der das ist.

        Mein Sunny Island entlädt jetzt, trotz 700W Vorgabe an Register 40149 nur mit 300-500W.
        Bin von 97% auf aktuell 90% runter. Wird knapp mit den 85%.
        Aber morgen sollte ich es dann schaffen.
        Und heute Nacht kann der BHKW Strom prima untergebracht werden.
        Ich habe 232.10 nie verändert und kann 40149 auf Max 3300W setzen die dann auch entladen werden

        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

        MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

        Kommentar

        • KaJu74
          Extension Master
          • 10.06.2017
          • 166

          #125
          Hier die Beschreibung und die Parameter für den Fehler.

          Ist doch nicht, wie von mir vermutet 232.0, sondern 232.04
          Aber über 16A komme ich doch auch nie?
          Muss ich zu Hause prüfen.
          Der Fehler war übrigens Minuten später wieder weg.

          PS: vielleicht liegt es auch an der Logik die ich programmiert habe (Beitrag #118), dass wenn der Hausverbrauch, minus der 1,5kW aus dem BHKW, größer ist als, 0,7kW, dass dann die Entladeleistung auch dementsprechend angehoben wird. (mit einer Max Eistellung von 4600 natürlich)
          Zuletzt geändert von KaJu74; 28.06.2017, 16:57.

          Kommentar

          • KaJu74
            Extension Master
            • 10.06.2017
            • 166

            #126
            Hi

            Warum habe ich (scheinbar) eine Anlage, die es mir immer schwer macht.

            Aktuelles Problem.
            Register 40151 ist auf 802 und Register 40149 ist auf 1000.

            Trotzdem lädt er in den Akku, so viel wie gerade übrig ist.

            Siehe Bild im Anhang.
            Leistung SI 6.0 1,47kW werden in den Akku geladen.

            Auch wenn ich per app (bin an der Arbeit) den Register 40149 auf 0 setze, ändert sich nichts.

            Bin gerade total frustriert.

            PS: Nach einem "Fern-Neustart" des MS entlädt er den Akku wieder. Wenn auch wieder langsamer als vorgegeben.
            Muss man die Signale 40151 und 40149 regelmäßig senden?
            Zuletzt geändert von KaJu74; 29.06.2017, 19:59.

            Kommentar

            • tubist88
              Smart Home'r
              • 01.04.2016
              • 82

              #127
              Ich konnte es nun mit 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) lösen. (Vorgeschichte siehe hier https://www.loxforum.com/forum/mein-...teuerung/page7)

              Die Anleitung dort ist falsch. Es müssen nur die 3 genannten Register gesendet werden, aber immer alle 3. Ich lasse sie einfach zyklisch alle 10s senden, dann erfülle ich immer diese Bedingung.
              Auf 40236 sende ich immer 2424 (Voreinstellung). Wert 308 schaltet den SI ab und 303 wieder zu, andere Werte zeigen keine Reaktion.
              Die Ist-Leistung ist immer 100 W geringer als die an 40795 und 40799 gesendeten Werte.
              MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

              Kommentar


              • KaJu74
                KaJu74 kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Du hast bei 40236, 40795 und 40799 jeweils 32-bit signed integer eingetragen.
                Laut PDF Datei ist es aber 32-bit unsigned integer.

                Was ist richtig?
            • KaJu74
              Extension Master
              • 10.06.2017
              • 166

              #128
              Klasse!

              Eine Frage habe ich aber noch:
              Werden die Werte im Flash geändert, was nicht gut wäre bei einer Senderate von 10s oder in der SD-Karte?

              Kommentar

              • tubist88
                Smart Home'r
                • 01.04.2016
                • 82

                #129
                Zitat von KaJu74
                Klasse!

                Eine Frage habe ich aber noch:
                Werden die Werte im Flash geändert, was nicht gut wäre bei einer Senderate von 10s oder in der SD-Karte?
                Ich deute die Beschreibung so, daß eben diese Register nicht im Flash geändert werden.
                MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

                Kommentar

                • KaJu74
                  Extension Master
                  • 10.06.2017
                  • 166

                  #130
                  HILFE

                  Warum entlädt bei mir der Akku nicht mit dem Wert den ich im Register 40149 vorgebe?

                  Siehe Bild im Anhang.
                  Vorgabe: 3263W (ich berechne das am aktuellen Verbrauch im Haus - 1,5kW des BHKW, wenn unter 1.000W wird 1.000W als Wert ausgegeben)
                  Leistung SI: 790W

                  Ich verstehe nicht warum.
                  Die dir, Tubist88 scheint der Wert ja immer perfekt umgesetzt zu werden.

                  Kommentar

                  • KaJu74
                    Extension Master
                    • 10.06.2017
                    • 166

                    #131
                    So, ich habe jetzt aber herausgefunden, warum der Fehler "Einspeisestrom größer als eingesteller Maximalwert an Phase L1" kommt, weiß aber noch nicht, wie ich das ändern kann.

                    Ich habe dazu ein Video gedreht:


                    Beim umstellen des Registers 40149 von 802 (Steuerung extern aktiv) zurück auf 803 (Steuerung durch den SI) springt die Ladung auf bis zu 7,2kW, was nicht erlaubt ist und zu einem Fehler führt.
                    Muss ich das mit den 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) lösen?

                    Kommentar

                    • KaJu74
                      Extension Master
                      • 10.06.2017
                      • 166

                      #132
                      So habe mal mit 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) gespielt.
                      Register 40149 muss auf 803 sein, damit es wirksam wird, korrekt?

                      Vorgaben funktionieren soweit.
                      Nur Änderungen bei 40236 haben keine Wirkung.
                      Wenn ich z.B. auf 2290 (2290 = Batterie entladen) stelle, lädt er den Akku trotzdem.

                      Kommentar

                      • KaJu74
                        Extension Master
                        • 10.06.2017
                        • 166

                        #133
                        Ein Neustart des Sunny Island hat die meisten komischen Verhaltensweisen behoben.

                        Ich beobachte weiter.

                        Kommentar

                        • KaJu74
                          Extension Master
                          • 10.06.2017
                          • 166

                          #134
                          So, ein kleiner Zwischenbericht.
                          Nach dem Neustart hat der Sunny Island genau das gemacht, was ich ihm gesagt/geschickt habe.
                          Wenn aber der Überspannungsfehler kam, funktionierte die Reglung wieder nicht korrekt.
                          Wenn ich also die Register 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) mit übertrage, kommt der Fehler bei mir nicht mehr und somit läuft die Reglung scheinbar problemlos.

                          Nur die Änderung des Register 40236 erzeugt bei mir keine Reaktion.
                          Egal ob 2424 (was ja normal ist) oder 2290, was nur entladen bedeuten sollte (er lädt fleißig weiter, es sei denn ich schicke zusätzlich 0 an Registet 40795), oder einer der anderen, keine Reaktion.

                          Kommentar

                          • KaJu74
                            Extension Master
                            • 10.06.2017
                            • 166

                            #135
                            Hi
                            Zitat von tubist88
                            Wert 308 schaltet den SI ab und 303 wieder zu, andere Werte zeigen keine Reaktion.
                            ist dir eigentlich aufgefallen, dass du mit der Aussage Recht hast, es aber anders herum im PDF Dokument steht??

                            Kommentar

                            Lädt...