Suche Alternative zur SMA Steuerung
Einklappen
X
-
Zitat von KaJu74Hi
Seht mal diesen Fehler im SHM, das wird wohl der Fehler sein, bin aber derzeit and er arbeit, weiß aber schon, wo der Wert (im Sunny Explorer) steht.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über HomematicKommentar
-
Nein, ich hatte im Sunny Explorer einen Wert gesehen, maximale Netzrückleistung.
Vermute mal, dass der das ist.
Mein Sunny Island entlädt jetzt, trotz 700W Vorgabe an Register 40149 nur mit 300-500W.
Bin von 97% auf aktuell 90% runter. Wird knapp mit den 85%.
Aber morgen sollte ich es dann schaffen.
Und heute Nacht kann der BHKW Strom prima untergebracht werden.1 BildKommentar
-
Zitat von KaJu74Nein, ich hatte im Sunny Explorer einen Wert gesehen, maximale Netzrückleistung.
Vermute mal, dass der das ist.
Mein Sunny Island entlädt jetzt, trotz 700W Vorgabe an Register 40149 nur mit 300-500W.
Bin von 97% auf aktuell 90% runter. Wird knapp mit den 85%.
Aber morgen sollte ich es dann schaffen.
Und heute Nacht kann der BHKW Strom prima untergebracht werden.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über HomematicKommentar
-
Hier die Beschreibung und die Parameter für den Fehler.
Ist doch nicht, wie von mir vermutet 232.0, sondern 232.04
Aber über 16A komme ich doch auch nie?
Muss ich zu Hause prüfen.
Der Fehler war übrigens Minuten später wieder weg.
PS: vielleicht liegt es auch an der Logik die ich programmiert habe (Beitrag #118), dass wenn der Hausverbrauch, minus der 1,5kW aus dem BHKW, größer ist als, 0,7kW, dass dann die Entladeleistung auch dementsprechend angehoben wird. (mit einer Max Eistellung von 4600 natürlich)3 BilderZuletzt geändert von KaJu74; 28.06.2017, 16:57.Kommentar
-
Hi
Warum habe ich (scheinbar) eine Anlage, die es mir immer schwer macht.
Aktuelles Problem.
Register 40151 ist auf 802 und Register 40149 ist auf 1000.
Trotzdem lädt er in den Akku, so viel wie gerade übrig ist.
Siehe Bild im Anhang.
Leistung SI 6.0 1,47kW werden in den Akku geladen.
Auch wenn ich per app (bin an der Arbeit) den Register 40149 auf 0 setze, ändert sich nichts.
Bin gerade total frustriert.
PS: Nach einem "Fern-Neustart" des MS entlädt er den Akku wieder. Wenn auch wieder langsamer als vorgegeben.
Muss man die Signale 40151 und 40149 regelmäßig senden?2 BilderZuletzt geändert von KaJu74; 29.06.2017, 19:59.Kommentar
-
Ich konnte es nun mit 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) lösen. (Vorgeschichte siehe hier https://www.loxforum.com/forum/mein-...teuerung/page7)
Die Anleitung dort ist falsch. Es müssen nur die 3 genannten Register gesendet werden, aber immer alle 3. Ich lasse sie einfach zyklisch alle 10s senden, dann erfülle ich immer diese Bedingung.
Auf 40236 sende ich immer 2424 (Voreinstellung). Wert 308 schaltet den SI ab und 303 wieder zu, andere Werte zeigen keine Reaktion.
Die Ist-Leistung ist immer 100 W geringer als die an 40795 und 40799 gesendeten Werte.
5 BilderMS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über HomematicKommentar
-
2 BilderMS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über HomematicKommentar
-
HILFE
Warum entlädt bei mir der Akku nicht mit dem Wert den ich im Register 40149 vorgebe?
Siehe Bild im Anhang.
Vorgabe: 3263W (ich berechne das am aktuellen Verbrauch im Haus - 1,5kW des BHKW, wenn unter 1.000W wird 1.000W als Wert ausgegeben)
Leistung SI: 790W
Ich verstehe nicht warum.
Die dir, Tubist88 scheint der Wert ja immer perfekt umgesetzt zu werden.1 BildKommentar
-
So, ich habe jetzt aber herausgefunden, warum der Fehler "Einspeisestrom größer als eingesteller Maximalwert an Phase L1" kommt, weiß aber noch nicht, wie ich das ändern kann.
Ich habe dazu ein Video gedreht:
Beim umstellen des Registers 40149 von 802 (Steuerung extern aktiv) zurück auf 803 (Steuerung durch den SI) springt die Ladung auf bis zu 7,2kW, was nicht erlaubt ist und zu einem Fehler führt.
Muss ich das mit den 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) lösen?Kommentar
-
So habe mal mit 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) gespielt.
Register 40149 muss auf 803 sein, damit es wirksam wird, korrekt?
Vorgaben funktionieren soweit.
Nur Änderungen bei 40236 haben keine Wirkung.
Wenn ich z.B. auf 2290 (2290 = Batterie entladen) stelle, lädt er den Akku trotzdem.Kommentar
-
So, ein kleiner Zwischenbericht.
Nach dem Neustart hat der Sunny Island genau das gemacht, was ich ihm gesagt/geschickt habe.
Wenn aber der Überspannungsfehler kam, funktionierte die Reglung wieder nicht korrekt.
Wenn ich also die Register 40236 (Modus) und 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleistung) mit übertrage, kommt der Fehler bei mir nicht mehr und somit läuft die Reglung scheinbar problemlos.
Nur die Änderung des Register 40236 erzeugt bei mir keine Reaktion.
Egal ob 2424 (was ja normal ist) oder 2290, was nur entladen bedeuten sollte (er lädt fleißig weiter, es sei denn ich schicke zusätzlich 0 an Registet 40795), oder einer der anderen, keine Reaktion.Kommentar
Kommentar