Suche Alternative zur SMA Steuerung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4257

    #16
    Habe es selber nicht getestet aber laut Doku von SMA:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Sunny Island.JPG
Ansichten: 994
Größe: 28,8 KB
ID: 102235
    Grüße Alex

    Kommentar

    • tubist88
      Smart Home'r
      • 01.04.2016
      • 82

      #17
      Verständnisfrage: Dein BHKW läuft wirklich 24h am Tag 365 Tage im Jahr durch? Wo sitzt den der Zähler #4 nach dem dessen Einspeisung vergütet wird?
      MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

      Kommentar

      • tubist88
        Smart Home'r
        • 01.04.2016
        • 82

        #18
        Zitat von AlexAn
        Habe es selber nicht getestet aber laut Doku von SMA:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Sunny Island.JPG
Ansichten: 994
Größe: 28,8 KB
ID: 102235
        Ich habe diese Beschreibung auch, es aber nicht geschafft. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand der es geschafft hat mal den Modbusbefehl posten könnte. Wobei das SD Problem bliebe siehe oben. Ich schalte momentan von Loxone gesteuert über ein Relais die 230V vom SI weg, wenn ich nicht will daß er die Batterie lädt/entlädt. Nicht elegant aber mE die einzige Möglichkeit.
        MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

        Kommentar


        • KaJu74
          KaJu74 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Also muss man mit Register 40151 dem Sunny Island sagen, dass eine Reglung von außen erlaubt ist.
          Und dann über Register 40149 die Leistung vorgeben?

          In meinem Fall also, wenn SOC über 85% ist Leistung = 0?
          Natürlich etwas komplexer.

        • tubist88
          tubist88 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Hast Du es denn probiert und funktioniert es oder schreibst Du hier nur Theorie? Falls ersteres, verrate und doch mal wie Du die Ausgänge im MS konfiguriert hast.
          Ich bekomme auch mit diesen Registern nicht zum Laufen. Ich schicke Dir mal per PM meine Einstellungen (hier posten im Kommentar geht leider nicht), vielleicht passt an meinem Befehl etwas nicht.

        • tubist88
          tubist88 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ich bin einen kleinen Schritt weiter, ich habe es geschafft mit dem Modbus poll Tool Register im SI zu beschreiben. Register 40149 und 40151 ist mir noch nicht gelungen. Aber Register 40045 (max Batterieladestrom), ein RW Register konnte ich lesen UND schreiben. Funktion muss auf 16- Write Multiple Registers stehen und man muss 2 Register schreiben, da wohl 2 Byte, Also 40045 und 40046. Aus Loxone heraus funktioniert es nicht, liegt vielleicht daran, daß man die Registerreihenfolge nicht tauschen kann?
      • KaJu74
        Extension Master
        • 10.06.2017
        • 166

        #19
        Hi
        Zitat von tubist88
        Verständnisfrage: Dein BHKW läuft wirklich 24h am Tag 365 Tage im Jahr durch? Wo sitzt den der Zähler #4 nach dem dessen Einspeisung vergütet wird?
        ja, die Brennstoffzelle muss rund um die Uhr laufen.
        Der Zähler #4 sitzt an Position Z3.


        Kommentar

        • KaJu74
          Extension Master
          • 10.06.2017
          • 166

          #20
          Zitat von tubist88

          Wenn es ein STP 9000 TL 20 ist, sollte er die Netzwerkschnittstelle haben. SHB 4000 kenne ich nicht. Wenn es ein SB 4000-TL20 ist, hat er die Schnittstelle nicht und Du müsstest sie nachrüsten. Ist es ein TL21 sollte er sie haben. Die Informationen wieviel PV gerade erzeugt brauchst Du aber für Deinen angedachten Zweck gar nicht. Es reicht zu wissen ob und wieviel Bezug/Einspeisung gerade vorliegt. Wenn Du die Schnittstellen hast, würde ich damit anfangen zu basteln. Du wirst es lieben, lokal über Loxone die Daten visualisieren zu können anstatt sie zeitverzögert mühsam über das Sunnyportal zu beziehen.
          Hi

          es sind zwei STP 9000 TL 20 und 1 SB 4000-TL21

          Kommentar

          • tubist88
            Smart Home'r
            • 01.04.2016
            • 82

            #21
            Zitat von KaJu74
            Hi

            ja, die Brennstoffzelle muss rund um die Uhr laufen.
            Der Zähler #4 sitzt an Position Z3.

            Da passt was nicht. Demzufolge hättest gar keine PV mit Eigenverbrauch??? Du schreibst auch "#2 mißt mittels Stromwandlern sowohl die Erzeugung der PV-Anlage, als auch die Erzeugung des BHKW., das kann dann ja auch nicht so sein. Wenn es so wäre wie im BIld, müsstest Du in Reihe zum Z3 ein Energymeter einbauen das den SI steuert und Du hättest schon fast was Du willst. Mach doch mal am besten eine Skizze mit allen Geräten und Zählern.
            MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

            Kommentar

            • KaJu74
              Extension Master
              • 10.06.2017
              • 166

              #22
              Das habe ich in Gedanken schon alles durchgespielt.
              Das ist Möglichkeit 1:
              Zukunft 2c.jpg

              Dadurch würde nur Überschuß oder Bedarf vor der PV-Anlage erfaßt werden.
              Bedeutet, es wird erst der Speicher entladen.
              Erst wenn der Speicher leer ist, würde er "externen" Strom nehmen, aber nicht erkennen, ob es PV-Strom oder Netzstrom ist.

              Dadurch würde aber der Hausverbrauch (Eigenverbrauch viel zu hoch angezeigt werden, da er nur berechnet und nicht gemessen wird)
              Beispielsituation:
              PV liefert 15kW
              BHKW liefert wie immer 1,5kW
              Über den ersten Energymeter werden also 16,5kW Produktion gemessen.
              Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
              Der zweite Energymeter würde an der neuen Position jetzt ein Zukauf/Bedarf von 0,5kW feststellen.
              Diese 0,5kW würden aus dem Speicher geholt werden.

              PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 16,5kW
              Netzeinspeisung wäre 0kW
              Batterieentladung wäre 0,5kW
              Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
              Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
              16,5kW - 0kW + 0,5kW = 17kW

              Anstatt der eigentlichen 2kW.

              Möglichkeit 2:
              Zukunft 2d.jpg

              Dadurch würde nur Überschuß oder Bedarf vor der PV-Anlage erfaßt werden.
              Bedeutet, es wird erst der Speicher entladen.
              Erst wenn der Speicher leer ist, würde er "externen" Strom nehmen, aber nicht erkennen, ob es PV-Strom oder Netzstrom ist.

              Dadurch würde aber der Hausverbrauch vermutlich korrekt angezeigt werden.
              Beispielsituation:
              PV liefert 15kW
              BHKW liefert wie immer 1,5kW
              Über den ersten Energymeter werden also nur 1,5kW Produktion gemessen.
              Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
              Der zweite Energymeter würde an der neuen Position jetzt ein Zukauf/Bedarf von 0,5kW feststellen.
              Diese 0,5kW würden aus dem Speicher geholt werden.


              PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 1,5kW
              Netzeinspeisung wäre 0kW
              Batterieentladung wäre 0,5kW
              Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
              Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
              1,5kW - 0kW + 0,5kW = 2kW

              Aber der komplette PV-Ertrag würde nicht erfaßt und gemessen werden.

              Möglichkeit 3:
              Zukunft 2e.jpg

              Dadurch würde wieder der gesamt Überschuß oder Bedarf erfaßt werden.
              Er würde aber den Überschuß erkennen und erst den Überschuß verwenden und nicht den Speicher entladen.

              Dadurch würde aber der Hausverbrauch (Eigenverbrauch viel zu hoch angezeigt werden, da er nur berechnet und nicht gemessen wird)
              Beispielsituation:
              PV liefert 15kW
              BHKW liefert wie immer 1,5kW
              Über den ersten Energymeter werden also 1,5kW Produktion gemessen.
              Angenommener Verbrauch im Haus 2kW
              Der zweite Energymeter würde Überschuss von 15kW feststellen.
              Er würde 0,5kW zum Eigenverbrauch schicken und den Verkauf auf 14,5kW

              PV-Erzeugung wäre in meinem Beispiel jetzt 1,5kW
              Netzeinspeisung wäre 14,5kW
              Batterieentladung wäre 0,0kW
              Aber er errechnet den Eigenverbrauch ja nur.
              Erzeugung - Einspeisung +- Akku = Eigenverbrauch
              16,5kW - 14,5kW + 0,0kW = 2kW

              Also alles wie beim original, nur das die PV-Erzeugung nicht angezeigt wird und man teilweise 0 Bedarf im Haus hat.
              Angehängte Dateien
              Zuletzt geändert von KaJu74; 11.06.2017, 21:09.

              Kommentar

              • KaJu74
                Extension Master
                • 10.06.2017
                • 166

                #23
                Das ist die IST Situation:
                Zukunft 2b.jpg

                Das eine Energymeter erfaßt die komplette Erzeugungsleistung von PV und BHKW.
                Das zweite Energymeter erfaßt an der Schnittstelle zum Netz den Überschuß von BHKW und PV.
                Dieser Überschuß wird dann in den Akku geladen.
                Angehängte Dateien
                Zuletzt geändert von KaJu74; 11.06.2017, 21:08.

                Kommentar

                • KaJu74
                  Extension Master
                  • 10.06.2017
                  • 166

                  #24
                  Ich habe die beiden STP9000-TL20 jetzt mit dem Netzwerk verbunden und bei den beiden und dem Sunny Island den TCP-Server aktiviert.

                  Beim SB4000-TL21 ist leider aktuell keine Speedwire Schnittstelle verbaut. Ob ich die noch nachrüste, weiß ich noch nicht.


                  Kommentar

                  • KaJu74
                    Extension Master
                    • 10.06.2017
                    • 166

                    #25
                    Zitat von tubist88
                    Du schreibst auch "#2 mißt mittels Stromwandlern sowohl die Erzeugung der PV-Anlage, als auch die Erzeugung des BHKW., das kann dann ja auch nicht so sein.
                    Anbei ein Bild, von den Stromwandlern. Die Messleitungen gehen dann zum Energymeter.
                    Daher habe ich aktuell im Sunny Portal eine Anzeige, dass auch Nachts eine Erzeugung angezeigt wird (vom BHKW).

                    Kommentar

                    • KaJu74
                      Extension Master
                      • 10.06.2017
                      • 166

                      #26
                      Benjamin Jobst

                      Vielen Dank für deine Kommentare.
                      Ich bin ja noch Neuling, aber die anderen können damit hoffentlich was anfangen.

                      Kommentar

                      • KaJu74
                        Extension Master
                        • 10.06.2017
                        • 166

                        #27
                        Ich wollte nochmals alle Geräte und Meßgeräte aufzählen, die bei mir vorhanden sind:

                        2x STP9000-TL20 (Speedwire angeschlossen und den Modbus TCP Server aktiviert) Muß ich hier eigentlich an der IP Einstellung noch was ändern? Mein Netzwerk läuft auf 192.168.2.x
                        1x SB4000-TL21 (Speedwire aktuell nicht vorhanden, aber bestellt)
                        1x SI6.0H-11 (Speedwire angeschlossen und den Modbus TCP Server aktiviert)
                        1x BlueGEN BHKW, keine offene Schnittstelle, soweit ich weiß.

                        2x SMA Energymeter
                        • #1 mißt an der Übergangsstelle zum Netz, ob ich kaufe oder verkaufe und wie viel.
                        • #2 mißt mittels Stromwandlern sowohl die Erzeugung der PV-Anlage, als auch die Erzeugung des BHKW.

                        4 Zähler von den Stadtwerken
                        Dabei handelt es sich um EasyMeter Q3D10124, welche ich auch noch mit einem Lesekopf versehen könnte. (Habe ich aktuell nicht.)
                        http://www.easymeter.com/produkt/Auslesekopf_JV
                        • #1 mißt wie viel Strom ich kaufe und verkaufe. (Netzübergang), sitzt im Hauptsicherungskasten
                          Im Messkonzept 6 ist das Z1 und Z2 in einem Zähler.
                        • #2 mißt wie viel Strom die PV-Anlage produziert. (100% der PV-Produktion), sitzt im Hauptsicherungskasten
                          Im Messkonzept 6 ist das ZE1.
                        • #3 mißt wie viel des BHKW Stroms noch eingespeist wird. (Einspeisung von BHKW Strom), sitzt im Hauptsicherungskasten
                          Im Messkonzept 6 ist das Z3.
                        • #4 mißt wie viel das BHKW produziert. (100% der BHKW Produktion), sitzt im Nebensicherungskasten im Keller beim BHKW
                          Im Messkonzept 6 ist das ZE2.

                        Den Sunny Home Manager (SHM) erwähne ich nicht mehr, weil er ja weg soll.

                        Gruß

                        Karsten

                        Kommentar

                        • KaJu74
                          Extension Master
                          • 10.06.2017
                          • 166

                          #28
                          Ich habe dank der Unterlagen den Register 40236 gefunden.

                          Betriebsart des Batterie-Management-Systems: 303 = Aus
                          308 = Ein
                          2289 = Batterie laden
                          2290 = Batterie entladen
                          2424 = Voreinstellung

                          Vielleicht geht es darüber?
                          Ab SOC 85% auf 2290 umstellen, dass also nur noch entladen werden darf.

                          Gruß

                          Karsten

                          Kommentar

                          • tubist88
                            Smart Home'r
                            • 01.04.2016
                            • 82

                            #29
                            Zitat von KaJu74
                            Ich habe dank der Unterlagen den Register 40236 gefunden.

                            Vielleicht geht es darüber?
                            Ab SOC 85% auf 2290 umstellen, dass also nur noch entladen werden darf.

                            Gruß

                            Karsten
                            Ich habe es bislang überhaupt noch nicht geschafft, Modbusregister im SI zu beschreiben (lesen geht) Ich hoffe da auf Benjams Hilfe, dann probiere ich das mal aus.

                            Ich habe aber entdeckt, daß man über das Sunnyportal in der Konfiguration unter Parameter Zeitfenster zum Laden eines Batteriespeichers definieren. Das funktioniert bei mir, vielleicht hilft Dir das solange weiter.
                            MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic

                            Kommentar

                            • KaJu74
                              Extension Master
                              • 10.06.2017
                              • 166

                              #30
                              Hi,

                              ich hoffe Benjamin unterstützt uns dabei.

                              Wenn du die "Zeitfenstersteuerung zum Laden eines Batteriespeichers" unter Anlageneigenschaften und Parameter meinst, die hilft mit leider nicht, da man dort nur eine fixe Ladung für einen bestimmten Zeitraum definieren kann. (günstiger Nachtstrom)
                              Da mein Problem ja ist, dass der Speicher immer zu voll ist, hilft das leider nicht.

                              Kommentar

                              Lädt...