Annahme PV Anlage mit 5kWp
https://www.heizung-solar24.de/Elekt...-1-2::468.html
http://www.chiemtronic.de/produkte/t...e-3ph-compact/
würde den mit 12A nehmen um flexibel zu bleiben
0-10V
Schwingungspaketsteuerung
400V
Gehäuse:
https://www.conrad.at/de/installatio....html?altOf=AN
Hutschiene noch dazu, den Kühlkörper großzügig ausschneiden und für gute Belüftung sorgen - bei mir bekommt er 50-60Grad
Schütz für Rückmeldung:
https://www.conrad.at/de/schuetz-1-s...downloadcenter
Schütz für Verriegelung:
https://www.conrad.at/de/schuetz-1-s...duct%20Details
0-10V Temperaturfühler mit Display als Tauchhülsenersatz
https://www.sensorshop24.de/temperat...0-10v/a-97063/
Eventuell manuelle 0-10V Leistungsvorgabe für einfachen Notbetrieb:
https://www.conrad.at/de/analogwertg..._wcB&insert=U3
Kleinmaterial usw.
Sind aber nur Beispiele und musst du natürlich auf deine Anlage anpassen.
Beachten solltest du natürlich auch dass das Gesamtkunstwerk kein Prüfzeichen hat!!
Handskizze Schaltplan mit Notbedienung per Schützenschaltung:
Config im anderen Bereich:
https://www.loxforum.com/forum/germa...chuss-regelung
Kommt auch eine schöne Summe zusammen aber glaub da bist du flexibler als mit dem Ohmpilot von Fronius.
Alternative dazu ohne Basteln sogar mit 1,5Zoll, 3kW 1phasig Steckerfertig mit allen Normen
http://www.my-pv.com/warmwasser-batt...speichern.html
https://www.photovoltaik4all.de/my-p...tteriespeicher
Viel Spass beim Umsetzen