Ich habe jetzt mal die Stellantriebe der FBH in Betrieb genommen.
Angeschlossen sind sie über digitale Ausgänge. Jetzt musste ich feststellen, dass sie ziemlich häufig schalten (in einem Raum ca. 250 Schaltspiele am Tag). Die Relais der digitalen Ausgänge sind für 100000 ausgelegt (im Datenblatt steht 1x10^5 OPS (was bedeutet OPS?)). Würde bedeuten das die Relais nach gut 1-1,5 Jahren fertig sind.
Wie realisiert ihr das??
Softwarelösungen? Denke mal nicht, da es an PWM liegt oder?
Mein einziger Lösungsansatz sieht zur Zeit so aus, dass ich über die analogen Ausgänge finder Relais oder Oktokoppler schalte. Die könnte man wenigstens schnell austauschen.
Viele Grüße
Michael
Kommentar