Wir haben jetzt schon wieder 6 Jahre ein Loxone System in unser Wohnung und es funktioniert einfach einwandfrei. Wir haben jetzt eine kleine Verbauung fast fertig und ich setze mich jetzt dran die Heizung oben zu programmieren. Ich verwende dazu der FBH65TFB Bewegungs-, Temperatur und Helligkeitssensor von Eltako. Es gelingt mir aber nicht diese richtig einzulernen und ich glaube es geht nur mit ein 'benutzer definiertes Gerät'. Ich verstehe wie das mit dem Bits uzw. funktionieren soll aber die Dokus von Eltako stimmen nicht überein mit was ich im Monitorfenster sehe.
Im Dokus steht folgendes:
FABH65S+ +FBH65S+FBH65TFB (EEP: ähnlich A5-08-01)
(EEP: zelfde zoals A5-08-01, helderheidsbereik werd uitgebreid, geen
bezetknop in DB0_Bit0)
ORG = 0x07
Data_byte3 = -
Data_byte2 = helderheid 0 – 2048 lux, lineair n = 0x00 – 0xFF
Data_byte1 = -
Data_byte0 = DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = inleertelegram, 1 = datatelegram)
DB0_Bit1 = beweging
(0 = beweging, 1 = geen beweging)
bij datatelegram: 0x0D (beweging), 0x0F
(geen beweging)
bij inleertelegram: 0x85
Inleertelegram BD3..DB0: 0x20, 0x08, 0x0D, 0x85
FAFT60+FBH65TFB+FIFT65S (EEP: A5-04-02 plus Data_byte3)
ORG = 0x07
Data_byte3 = oplaadtoestand van de energiereserve
(bvb. 2,5V = 0x59 … 4V = 0x9B)
Data_byte2 = relatieve vochtigheid 0 .. 100%, lineair 0x00 – 0xFA,
dus (0..250 dez.)
Data_byte1 = actuele temperatuur -20°C .. +60°C, lineair 0x00 - 0xFA,
dus (0..250 dez.)
Data_byte0 = DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = inleertelegram, 1 = datatelegram)
bij datatelegram: 0x0F, bij inleertelegram: 0x87
Inleertelegram BD3..DB0: 0x10, 0x10, 0x0D, 0x87
Im Monitorfenster ist was im Bild zu sehen ist. Ich vermute dass FF.9E.77.80/81/82 die Seriennummer des Sensors ist und das Ding also 3 Pakete schickt (stimmt das?).
Komischerweise finde ich die ORG Werte nicht im Dokus.
Und die Reihenfolge der Datenbytes. Wenn im Data z.B. 0xB882830F steht was ist dann in Byte 0, 1, 2 und 3?
Oder geht es vielleicht doch über ein vorprogrammiertes Gerät?
Gruss,
Paul Sinnema
Kommentar