kurz und knapp. Das ist richtig. Entweder auf digitale Eingänge DI, dann benötigst Du alleine für Deine 17 Fenster 2 Extensions oder auf Funk (preisintensiv) oder eine Bastellösung.
Diese Extensions wiederum haben aber auch dann Digitale Ausgänge, welche Du für Aktoren nutzen kannst.
Mit 5A max. Belastung, also + Koppelrelais, wenn Du Steckdosen oder höhere Lasten anschließen willst. Generell wird hier im Forum empfohlen diese immer einzusetzen., da der Austausch leichter ist als auf der Platine die Relais abzulöten.
Des Weiteren hat die Extension auch Analoge Ausgänge, die für deine thermische Stellantriebe verwenden kannst. und Analoge Eingänge, für Helligkeit (im Präsenzmelder) oder Feuchtigkeit, etc.
Das heißt, Deine Extensions sind ja nicht für die Katz. Nur am Ende der Planung musst Du einfach durchkalkulieren, was am sinnvollsten. Denn viele DI benötigst Du schon für die Taster zum Ein/Aus Schalten von Licht, Musik, Jalousien, etc.
Es gibt einfache dumme Sensoren (2 adrig) oder welche mit Sabotage-Schutz (4adrig). Die letzteren könnte man auch für sog. Z-Verdrahtung verwenden (normale Standard Alarmanlage). Dort werden Gruppen definiert und in diesen Gruppen von Fenster zu Fenster verdrahtet (z.B. Wohnzimmer) dann auf einen Digitalen Eingang. Dort wird dann Ader 3 und 4 zur Weiterleitung genommen. Das ginge, ist aber nicht smart, weil Du nicht weiß welches Fenster offen ist oder wie viele oder ob der Draht gebrochen ist.
Die 1-wire Sensoren für Fenster ist wirklich eine Bastellösung.
Hier eine Lösung, die nicht ganz so fummleig wäre: http://hums-baublog.blogspot.de/2013...nster-und.html
1-wire:
Aber für Temperatursensoren genau richtig. 1-wire ist nicht unbedingt sehr schnell. Wenn da viel dran hängt kann es mal 1-2 Sekunden dauern, bis ein Signal erkannt wird. Deswegen nicht für Bewegungserkennung empfohlen. Aber bei Temperatursensoren ist das völlig wurscht.
die 1-wire Extension kostet knapp 170 EUR.
Thermische Stellantriebe für Heizkörper (analog) mit +24V, GND und 0-10V das sind zwar 3 Adern, aber ein NYM (J) 3 x 1,5 ist nicht zulässig. Du müsstest die grün/gelbe Leitung misbrauchen.
Das kommt dann im Schaltschrank an und in ein paar Jahren weiß keiner was da los ist und geht schwer davon aus, dass das eine normale PE Erdungsleistung ist und legt da vermutlich was zum Erden an.
5 x 1,5 NYM (J) sollte hier gelegt werden. Es gibt auch 4 x 1,5 oder 3 x 1,5 ohne J, also ohne grüngelbe, aber die sind alle samt teurer.
Thermische Stellantriebe für Fußbodenheizung (digital, mit PWM) mit +230V AC und PE könne mit einem NYM (J) 3x1,5 versorgt werden.
Die Steuerleitung speziell wenn es 24V ist, würde ich lieber hinter der Heizung belassen und in einer kleinen Dose verstecken, als diese in eine Steckdose weiter zu führen und zu verbinden.
Irgendwann ist mal was bei Euch, du gerade nicht da oder Du bist da aber hast das vergessen und schon liegen 230V an der Heizung an, weil es falsch umgeklemmt wurde.
Ich habe mir neben die Heizung (als auch neben die Fenster) immer eine U-Putz Dose gelegt und diese mit einem Blinddeckel verschlossen. Kaum sichtbar, aber wartungsfreundlich und auch später ist klar, da sind 24V und nichts anderes drauf.
LG
Simon