Virtueller HTTP-Eingang und die Befehlserkennung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • VR1
    Azubi
    • 31.03.2018
    • 7

    Virtueller HTTP-Eingang und die Befehlserkennung

    Hi Community,
    ich stehe leider komplett an und bitte um Hilfe:
    Habe mit einem ESP8266 aus einem Sensor (analog) Daten auf einem Webserver (via WLAN) ausgegeben - funktioniert tadelos und stabil:


    IP des Websevers: http://10.0.0.80

    Daten welche ausgeworfen werden:


    Quelltext der Seite:


    Im Loxone sieht die Geschichte so aus:

    Befehlserkennung lt. den Anleitungen oben:



    Ich bekomme jedoch via dem Debug Monitor folgenden "Fehler":



    Wo liegt der Fehler?
    Ich bin echt am verzweifeln...


    Danke für euren Input. Gruß Roman

  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6292

    #2
    Der MiniServer kann den ESP nicht erreichen. Da hast Du wohl Dein Netzwerk nicht richtig eingerichtet. MiniServer und ESP im selben Netzsegment? Wenn nicht, stimmt das Routing und Rückrouting? Gatewayadressen korrekt?
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

    Kommentar

    • VR1
      Azubi
      • 31.03.2018
      • 7

      #3
      Hi - das komische, es hat ja bis vor dem Update auf 11.1.9.14 funktioniert, ich habe am netzwerk nichts geändert!
      Deshalb stehe ich so am Schlauch...

      Kommentar

      • svethi
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 6292

        #4
        Ja, wir auch, da können wir Dir jetzt auch nicht helfen
        Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

        Kommentar

        • Christian Fenzl
          Lebende Foren Legende
          • 31.08.2015
          • 11217

          #5
          Vielleicht ist dein Timeout 1000ms zu kurz.

          Sinnvoll wäre es ohnedies, dass du die Daten nicht per HTTP abfragst, sondern vom ESP bei Wertänderung direkt per UDP oder HTTP sendest.
          Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

          Kommentar


          • VR1
            VR1 kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Hi Christian,
            danke für den Hinweis - da hab ich leider zu wenig Ahnung, muss mich da erst reinlesen.
            Du meinst, nur falls sich der analoge Wert ändert dann per UDP oder HTTP an Loxone gesendet wird?

          • Christian Fenzl
            Christian Fenzl kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Genau - so belastest du nicht durchgehend den Miniserver.
        • Gerd Clever
          MS Profi
          • 24.07.2016
          • 642

          #6
          Gehört bei der Befehlserkennung nicht hinter das "is" noch ein Blank?
          Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25