Das mit der Drosselung musst du testen, ich glaube nicht das es so geht wie du sagst. Ich habe in Erinnerung das es nur mit speziellen PV WRs von Fronius geht indem er mit den 50hz Strom spielt (49.8hz = reduzieren strom; 50,2hz erhöhe dich wieder ).
Aber probiere es einfach aus. Wegen deinem Modbus, wird es wohl dieses Register sein:
com.victronenergy.settings | Don’t feed excess AC-coupled PV into grid | 2708 | int16 | 1 | /Settings/Cgwacs/PreventFeedback | yes | 0=Feed excess AC-tied PV into grid; 1=Don’t feed excess AC-tied PV into the grid | Formerly called Fronius Zero-Feedin |
Gibt nicht viele die du beschreiben kannst