ich habe folgenden Aufbau:
- 8kW PV Anlage, Überschuss soll voll in den Puffer eingespeist werden (bis jetzt über 2, 4 und 6kW über die einzelnen Phasen des Heizstabes)
- Loxone Miniserver Gen 1 (0-10V Ausgang)
- Pohltechnik Thyristorsteller 0-10V https://www.pohltechnik.com/de/thyri...hnitt-0-10v-dc
- Hoval EP-6 (6kW Heizstab in Sternschaltung inkl. Nullpunkt und STB integriert)
Nach der Inbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass die Heizung erst ab ca. 2,5kW funktioniert und der Sicherheitstemperaturbegrenzer laut surrt. Erst unter Volllast hört das Surren auf.
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen, dass ein STB Probleme macht oder irgendwelche Lösungen?
Als nächsten Schritt werde ich den STB zu Versuchszwecken überbrücken, das ist aber nicht Sinn der Sache.
Danke.