PM in Badezimmer

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • bdaenzer
    Smart Home'r
    • 28.08.2015
    • 92

    #16
    hatten das selbe problem, vor allem wenn man während dem "nightmode" duscht, gibt es eine extra kurze nachlaufzeit auf dem pm im raum.

    feuchtigkeit hatte ich mir auch überlegt und vorbereitet, aber kam noch nicht dazu das ganze onewire netz (und dann auch mit entsprechender logik) in betrieb zu nehmen.
    da wir eine abgehängte gipsdecke mit schattenfuge haben welche über die dusche reicht, habe ich dann kurzerhand einfach noch einen mdt mini knx präsenzmelder innerhalb der duschkabine verbaut und mit knx kabel zum zweiten pm im raum, ebenfalls an dieser gipsdecke, durchgeschleift. funktioniert 1a!
    die glasduschkabine ist ca 2m hoch, in einem eck, hat oben also ca 35-40cm öffnung auf 2 seiten und damit tauscht sich die feuchtigkeit ganz gut mit dem raum / hauslüftung aus. mache mir im moment überhaupt keine sorgen um den mdt pm-mini. aber das wird erst die langzeiterfahrung zeigen, immerhin funktioniert's schon knapp 1 jahr.

    Kommentar

    Lädt...