  • blacksun
    MS Profi
    • 20.01.2016
    • 572

    hme0354, hast noch ein weiteres Logfile? Die Bridge sagt NODE_OFFLINE, obwohl die Verbindung zur Bridge noch besteht. Wenn du ein weiteres Logfile hast, sende dieses mir auch noch.

    Kommentar

    • blacksun
      MS Profi
      • 20.01.2016
      • 572

      Bitte aktuelle Master einmal testen.


      Loglevel auf Debug stellen und mir das Logfile nochmal senden, falls das Verhalten nochmal auftritt.

      Kommentar


      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Was hast du geändert?
    • blacksun
      MS Profi
      • 20.01.2016
      • 572

      Hab ein neues PreRelease veröffentlicht.



      Ich konnte das Problem nachstellen, zu mindestens das von hme0354. Es bricht die CAN Verbindung zur Lüftungsanlage ab. Wenn NODE_OFFLINE gemeldet wird, wird keine Product_ID geschickt und das hat zum Absturz geführt.

      Kommentar


      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Werde ich probieren

      • 91072437
        91072437 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Die Version V0.3 läuft bei mir jetzt super. Hatte bei der Version 0.2 immer wieder das die Lüftungsanlage im mqtt offline war. Danke
    • hme0354
      MS Profi
      • 06.07.2019
      • 957

      So, aktuell läufts mal. Ich beobachte.
      Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
      Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

      Kommentar


      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        leider nein, liste war leer. Beim nächsten Fehler bekommst es.

      • blacksun
        blacksun kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Wäre ned schlecht, sonst finden wir den Fehler nicht. Warum ist das Log leer?

      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Keine da, keine Ahnung
    • blacksun
      MS Profi
      • 20.01.2016
      • 572

      Gut. Hab mir gestern noch die Frage gestellt, warum bei dir eigentlich die CAN-Bus Verbindung unterbrochen wird, also von der LAN-C zur Lüftungsanlage. Das war bei mir anscheinend noch nie der Fall. Bei mir ist eine Telefonleitung 2x2x0,6 verlegt. ca. 15m.

      Kommentar


      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        bei mir ein 3m LAN Kabel.
    • blacksun
      MS Profi
      • 20.01.2016
      • 572

      Wie LAN Kabel, hast da ein CAT Verlegekabel verwendet? Sind die beiden Adern CAN_H und CAN_L verdrillt? Da ist der CAN Bus ein bißchen zickig, wenn nicht.

      Kommentar

      • hme0354
        MS Profi
        • 06.07.2019
        • 957

        Vom lan-c zur optionbox ja, von dort weiter ein Lan kabel
        Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
        Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

        Kommentar

        • blacksun
          MS Profi
          • 20.01.2016
          • 572

          Ah, Ich hab die LAN C und von der geht es mit einem 4 adrigem Kabel direkt in die Lüftungsanlage. Hab da nichts mehr dazwischen.

          Dann wirst du ein anderes Modell haben. Evtl. kommt es deswegen hin und wieder zu den Aussetzern.

          Kommentar

          • blacksun
            MS Profi
            • 20.01.2016
            • 572

            hme0354, im letzten Logfile antwortet die Lüftungsanlage nicht mehr, nachdem mehrere Befehle an die Lüftungsanlage gesendet wurden.

            Diese Reihenfolge der Befehle führt zum Timeout:
            FAN_MODE=3
            BOOST_MODE_TIME=3600
            BYPASS_OFF_TIME=5400
            TEMPPROF=2
            SENSOR_HUMC=1
            Timeout

            Diese Reihenfolge hat funktioniert.
            FAN_MODE=3
            SENSOR_HUMP=1
            BYPASS_ON_TIME=5400
            BOOST_MODE_TIME=3600
            BYPASS_OFF_TIME=5400
            TEMPPROF=2
            SENSOR_HUMC=1
            SENSOR_TEMP=2
            FAN_MODE=0

            Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, ob die Reihenfolge der Befehle überhaupt Sinn machen oder ob die Lüftungsanlage mit diesen Befehlen bzw. mit der Reihenfolge nichts anfangen kann. Kannst ja nochmal versuchen, ob es nachgestellt werden kann.

            Das Timeout an dieser Stelle ist richtig, da der Befehl zwar gesendet wurde, die Lüftungsanlage darauf aber nicht reagiert.

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 97,2 KB ID: 447536

            Ich verwende nicht so viele Befehle wie du, nur Boostmode ein/aus, Auto/Hand. In die ganze Steuerung des Temperaturprofils usw. mische ich mich nicht ein, das überlasse ich der Lüftungsanlage.

            Skript ist nach dem Timeout aber weitergelaufen oder hat es dann keine Befehle mehr per mqtt angenommen und an die Lüftungsanlage weitergeleitet? Die empfangenen Werte wurde ja weiterhin an mqtt gesendet. Es wurde halt der Befehl SENSOR_HUMC nicht ausgeführt.
            Zuletzt geändert von blacksun; In den letzten 3 Wochen.

            Kommentar


            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Keine Befehle angenommen und nichts mehr gesendet

            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Achja, diese schnelle Befehlsabfolge kommt nur bei einem Neustart des Miniservers bzw. bei update des Programms zustande.
          • blacksun
            MS Profi
            • 20.01.2016
            • 572

            Laut Log wurden aber weiterhin von der LAN C Werte empfangen und diese wurden auch an den MQTT weitergeleitet. Was sollen wir da jetzt machen im ComfoConnect Plugin?

            Dann wäre es ja besser, da du das Problem erkannt hast, das der Miniserver nach dem Neustart Befehle wild verschickt, die dann die Lüftungsanlage durcheinander bringen, eben diese Befehle nicht schickt, nach einem Neustart.

            Wenn du kein Neustart des Miniservers machst, läuft das Comfoconnect dann durch oder hängt es sich evtl. noch irgendwo auf?

            Kommentar


            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ich weiß aber nicht, wie ich das senden verhindern soll. Sonst hab ich nur einen Fehle, wenn das loxberry Backup gelofen ist, aber nicht immer.

            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ich empfange aber keine Daten mehr. Sie ändern sich auch nicht mehr im mqtt gateway. Ich überwache 4 verschiedene werte , wenn diese 10min sich nicht ändern bekomme ich eine Meldung in loxone. Kannst du einen neustart befehl integrieren über einen virtuellen Ausgang.
          • blacksun
            MS Profi
            • 20.01.2016
            • 572

            hme0354, da müsste ich mal die Programmierung sehen, wie die Werte gebildet werden. Ein Vi für einen Neustart wird nicht gehen, Plugin kann sich ja selber nicht neustarten. Bin aber immer noch der Meinung, da im Logfile die Published Meldungen auch nach dem Timeout gesendet werden, das das Plugin ganz normal weiter arbeitet. Da müsste man sich das mal anschauen, wohin die Werte gesendet werden, bzw. warum die dann im MQTT Server nicht mehr ankommen.

            Auf meinem Loxberry läuft ebenfalls das Backup Plugin. Da bei mir das Plugin nicht abstürzt oder irgendwie hängen bleibt, kann ich es nicht sagen, warum das mit Backup Plugin zusammen soll. Was sagt in diesem Fall das Logfile?

            Kommentar


            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ich beobachte mal weiter
          Lädt...