    Modbus Gateway mit 4 Eastron SDM630

    Hallo allerseits,

    ich stehe momentan vor einem Problem, von dem ich nicht sagen kann von wo es genau kommt.

    Kurz zum Setup ich betreibe loxberry auf einer Synology NAS DS720+ Loxberry hat 4vCPUs und 2GB RAM - läuft echt gut und schnell.
    Nun habe ich einen USB-RS485-Konverter in die VM durchgereicht wird auch erkannt und passt so.

    Auf diesen hängen 4 Stück Eastron SDM630 in Serie auf einen Bus Kabel, am letzten Zähler ist ein 120Ohm Wiederstand zur Terminierung montiert.
    Das ganze habe ich auf der Loxone per Modbus TCP eingebunden, jeder Zähler hat einen eigenen Modbus Adresse (wurde auf jeden Zähler konfiguriert).

    Jetzt komme ich zu meinem Problem: Werte kommen alle rein... soweit so gut, jedoch habe ich bei allen 4 Zählern sporadische Aussetzer im von ca. Sekunde, dann funktionieren Sie wieder.
    Bautenrate habe ich schon testweiße umgestellt und auch nur einen Zähler versucht, jedoch immer das selbige Problem....

    Habt ihr hierfür eine Erklärung?

    Beste Grüße
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4295

    #2
    Da es auch bei anderen Kollegen Probleme gegeben hat: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...%A4hler-sdmxxx
    Grüße Alex

    Kommentar

    • bauxl
      Dumb Home'r
      • 12.09.2022
      • 10

      #3
      Danke für den Link, hab noch zusätzlich einen anderen Adapter getestet, jedoch da selbige Problem, werde mir auch so ein Interface bestellen und mit diesem testen.

      Gruß Bernhard

      Kommentar

      • B@llou
        LoxBus Spammer
        • 11.03.2016
        • 230

        #4
        bauxl

        wie hast du das mit den SMD630 und dem Modbus Gateway umgesetzt?
        Ich hatte bis gestern noch auf einem alten Loxberry das Modbus Powermeter Plugin am laufen. Nur jetzt hat sich die SD Karte verabschiedet und ich wollte jetzt auf den Modbus Gateway umschwenken.
        Leider bekomme ich da nur irgendwelche wilden unrealistischen Werte angezeigt. Kann jetzt noch nicht ganz nachvollziehen wo es dran liegen könnte.
        Ich habe mal zwei Screenshots mit meinen Einstellungen angehängt.

        Angehängte Dateien

        Kommentar

        • bauxl
          Dumb Home'r
          • 12.09.2022
          • 10

          #5
          Halo B@llou,

          so am Loxberry schauen die Konfig ident aus, von der Loxone Config habe ich dir einen Screenshot angehängt.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 91
Größe: 20,5 KB
ID: 423594

          Kommentar

          • B@llou
            LoxBus Spammer
            • 11.03.2016
            • 230

            #6
            Ich danke dir.
            Der Haken bei "Registerreihenfolge" hat das Problem gelöst.

            Kommentar