Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • blacksun
    MS Profi
    • 20.01.2016
    • 575

    #406
    hismastersvoice, das Telegramm in deinem Dumpfile ist viel zu lange. Das Skript überspringt zuerst mal 1024 Bytes, damit es überhaupt den Anfang des SML Telegramms erkennt (1B1B1B). Allerdings passt dieses dann nicht. Erst ab dem dritten Anfang (1B1B1B) passt das Telegramm.

    Welche Version von Smartmeter hast du im Einsatz? Wie ist der Zähler eingestellt? Vorallem, welches Timeout? Du findest ja den MT681 auch in der Dropdownliste.

    Am besten für diesen Zähler Timeout 5, Verzögerung 1. Dann nochmal testen.

    Kommentar

    • hismastersvoice
      Supermoderator
      • 25.08.2015
      • 7282

      #407
      Danke, werde ich testen.
      Ich habe am Plugin die Vorlage verwendet, und am Zähler nichts eingestellt.
      Habe heute Nacht ein kurzes Shell-Skript geschrieben um den Zähler auszulesen. Funktioniert soweit.
      Was ich aber auch festgestellt habe, ich manchmal mehr als 1024 Bytes kommen, und wie du auch festgestellt hast die Startsequenz nicht am Anfang steht.
      Ich habe das Skript so aufgebaut das er dann nochmal abfragt. Da es extrem selten vorkommt ist das vorerst OK so für mich.
      Kein Support per PN!

      Kommentar

      • verdammt
        LoxBus Spammer
        • 27.08.2015
        • 291

        #408
        Hallo, ich nutze das Plugin schon recht lange und das bisher ohne Probleme, vor paar Tagen habe ich dann festgestellt das keine Werte mehr am Miniserver am UPD 7000 Port angekommen sind.
        Ich habe dann mal den Berry neugestartet das Plugin mal gelöscht und neuinstalliert. UPD Port geändert auf anderen Wert, aber alles ohne erfolg es kommt nichts an. Andere UDP Port wie DarkSky klappen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2019-11-10 um 16.15.39.png
Ansichten: 513
Größe: 248,9 KB
ID: 219656
        Hat jemand ein Idee was das nun plötzlich sein kann?

        Grüße
        Markus

        Grüße Markus
        __________________________________________________ ________
        1 Miniserver GEN 2, 6 Extension, AirBase, Tree, Loxberry
        SONOFF 4CH für Garten. MS4Home

        Kommentar

        • blacksun
          MS Profi
          • 20.01.2016
          • 575

          #409
          Die IP:192.168.178.10 vom Miniserver stimmt noch? Miniserver mal spannungslos machen und wieder einschalten. Evtl. hilft es schon. Wenn nicht schauen wir weiter. Und stell das Timeout von 30s auf 5s. Bei 9600 Baudrate reicht das vollkommen.

          Kommentar


          • verdammt
            verdammt kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Die IP ist die aktuelle, den Miniserver hatte ich noch noch nicht spannungslos gemacht, das mache ich dann man morgen früh direkt mal.
        • verdammt
          LoxBus Spammer
          • 27.08.2015
          • 291

          #410
          Ich habe den Miniserver neugestartet, leider kommt immer noch nichts vom Plugin per udp am Miniserver an.
          manuelle Abfrage und die html seite klappt auch.🤔
          Angehängte Dateien
          Grüße Markus
          __________________________________________________ ________
          1 Miniserver GEN 2, 6 Extension, AirBase, Tree, Loxberry
          SONOFF 4CH für Garten. MS4Home

          Kommentar


          • verdammt
            verdammt kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Kurzes updates des Post, blacksun konnte mir helfen und zudem ist jetzt auch nich eine aktuellere angepasst Version drauf welche die Daten der Zähler noch schneller/aktueller ans LoxSystem sendet. 👍😊

          • Christian Fenzl
            Christian Fenzl kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            👍
        • Gast

          #411
          Hallo,




          ich habe einen Iskra MT175, welchen ich mit D0 Schnittstelle auslesen möchte. Leider ist meiner Verschlüsselt, wo, bzw. wie

          könnte ich den Code eingeben. Gibt es die Möglichkeit es direkt im Script einzugeben. Den Schlüssel könnte ich vermutlich

          vom Netzbetreiber anfragen.




          Verbindung bekomme ich her sieht dann so aus.

          Last Reading: . Saved before: 437199.6914 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
          Calculate average power for del.
          Last Reading: . Saved before: 437199.6914 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
          Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/A9077Z9E.data.
          All data written to /var/run/shm/smartmeter/A9077Z9E.xxxx
          A9077Z9E: UDP String to send: A9077Z9E:Last_Update:2019-11-16 16:41:29; A9077Z9E:Last_UpdateLoxEpoche:343154489; A9077Z9E:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; A9077Z9E:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; A9077Z9E:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; A9077Z9E:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; A9077Z9E:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; A9077Z9E:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; A9077Z9E:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; A9077Z9E:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; A9077Z9E:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; A9077Z9E:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; A9077Z9E:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; A9077Z9E:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; A9077Z9Eelivery_Total_OBIS_2.8.0:; A9077Z9Eelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; A9077Z9Eelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; A9077Z9Eelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; A9077Z9Eelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; A9077Z9Eelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; A9077Z9Eelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; A9077Z9Eelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; A9077Z9Eelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; A9077Z9Eelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; A9077Z9Eelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; A9077Z9Eelivery_Power_OBIS_2.7.0:;




          Vielen Dank

          Liebe grüße

          Peter


          Kommentar


          • Prof.Mobilux
            Prof.Mobilux kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Nein, verschlüsselte Zähler werden nicht unterstützt.
        • blacksun
          MS Profi
          • 20.01.2016
          • 575

          #412
          Servus, wer sagt, das dieser Zähler verschlüsselt ist. Das kann aber doch auch nicht alles sein, was das Skript ausgegeben hat oder? Mache mal einen Screenshot mit den Einstellungen, die du im Skript vorgenommen hast.

          Kommentar

          • Gast

            #413
            Hallo,

            hier der Screenshot.
            Einstellungen habe ich die vom Iskra MT 174-DO übernommen.


            Liebe grüße
            PeterKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxberry_1.JPG Ansichten: 0 Größe: 182,9 KB ID: 220473

            Kommentar

            • blacksun
              MS Profi
              • 20.01.2016
              • 575

              #414
              Gelesener Wert ist komisch. Steht da was drauf auf dem Zähler, das die verschlüsselt sind?

              Kommentar

              • Gast

                #415
                Nein, auf dem Zähler steht nichts drauf bezüglich der Verschlüsselung. Hätte es nur vermutet, da ich keine Werte auslesen kann,

                Kommentar

                • blacksun
                  MS Profi
                  • 20.01.2016
                  • 575

                  #416
                  Stell mal das Delay auf 1s. Evtl. klappt die Umstellung auf 9600 Baud.

                  Kommentar

                  • Gast

                    #417
                    Habe ich geändert, leider die selben Werte,
                    trotzdem vielen Dank.

                    Kommentar

                    • blacksun
                      MS Profi
                      • 20.01.2016
                      • 575

                      #418
                      Dann Versuch mal noch folgendes: Initial und Maxbaudrate auf 300 stellen. Verschlüsselt ist der Zähler jedenfalls nicht, da ja seine Kennung zu lesen ist. 300/300 müsste funktionieren.

                      Kommentar

                      • Gast

                        #419
                        Habe ich geändert, kommt aber das selbe.

                        Vielen Dank
                        Angehängte Dateien
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2019, 18:34.

                        Kommentar

                        • Gast

                          #420
                          Hallo und vielen Dank an Blackbox,

                          mit den folgenden Einstellungen funktioniert es jetzt

                          Timeout 20s und Verzögerung 4s
                          Baud 300/300


                          Liebe grüße
                          Peter

                          Kommentar