Habe nochmals mit dem MDT Support gesprochen und der Supportmitarbeiter hat sich genau angehört was ich machen möchte und sagte zu mir.... "er versucht mal was, und meldet ich wieder"...
1 Stunde später bekam ich einen Anruf mit der Lösung.
Er sagte, man soll mit der Logik des Glastaster II arbeiten.
Hier kann man über die Logik einstellen, auf welche Taste die Logik achten soll - und darüber kann man einstellen, ob er nach der Betätigung eine 1 (bei "ein") oder eine 0 (bei "aus") schicken soll.
Da man hier mit der 2 Tastenfunktion wählen kann, bekommt man den Text auch über den ganzen Bildschirm....
Also wirklich MEGA cool.....
Ich denke das ist die Beste Darstellung / Bedienung mit dem Glastaster II in Verbindung mit dem KNX Connect des MS4H Servers!!!
Bitte nur auf die Tasten unten links und rechts betrachten.... die oberen 4 Tasten spielen hier in der Konfig keine Rolle....:
Konfiguriert habe ich das wie folgt....
Kommentar