Squeeze-Connect habe 2 Miniserver....

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7321

    #16
    Jupp stimmt nur VTI gehen nicht der Rest schon... Oh Loxone was soll das wieder

    Nun zu deinem Problem logol01, wenn ich deinen anderen Beitrag gesehen habe mit dem Glastaster, dann gehe ich mal davon aus das du genau das willst, Titel usw. an den Glastaster senden. Dafür gibt es extra eine KNX Verbindung um das zu machen.

    Anderenfalls musst du wohl alles was Audio angeht auf den anderen MS verlagern.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • logol01
      MS Profi
      • 03.03.2018
      • 832

      #17
      hismastersvoice orli

      DANKE für die Rückmeldung und das Testen!

      Ich dachte schon ich bin doof!
      Ok - dann muss ich mich damit behelfen.....

      Kommentar

      • logol01
        MS Profi
        • 03.03.2018
        • 832

        #18
        hismastersvoice noch eine kurze Frage zum KNX-Connect
        Ich würde mich da schon auch "hinwagen" ABER:

        Ich setze eine IP Schnittstelle ein ---> MDT SCN-ip000.03 ip interface...
        Das ist ja kein Router sondern nur ein IP Interface....
        Bedeutet das, dass ich dann die IP Schnittstelle nicht mehr zu programmieren verwenden kann, da der MS4H immer die Schnittstelle belegt?

        VG

        Logol01

        Kommentar


        • hismastersvoice
          hismastersvoice kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Nein, du kannst trotzdem programmieren, im worst case müsstest du KNXd beenden, aber ging bei mir bis jetzt immer beides ohne Probleme.
      Lädt...