    Hallo an alle Elektrospezialisten,

    wie genau funktioniert eigentlich ein Messumformer für Potentiometer (z.B. WAGO 857-809) bzw. was misst dieser ?
    Misst der Messumformer den Widerstand zwischen Pin1 und Schleifer (Pin2) oder die Spannung ?

    Der Hintergrund ist, da jedes Potentiometer eine Widerstandstoleranz hat (meist +/-30%), würde es bei der Messung
    des Widerstands von Poti zu Poti ja Abweichungen geben. Somit müsste bei jedem Wechsel des Potentiometers ein Abgleich von Zero und Full Scale erfolgen.
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1942

    #2
    hier hilft diese Suchbezeichnung weiter: wie funktioniert ein messumformer
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke für den Hinweis, aber mir ist im Grunde schon klar was ein Messumformer macht.
      Mir war in diesem speziellen Fall (Messumformer für Potentiometer) bloß wichtig Wie er dies macht. :-)
  • Iksi
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1111

    #3
    Das wird wohl darauf ankommen was für ein Messumformer das ist.....

    Kommentar

    • Gast

      #4
      Der genannte Wago kann wohl beides. DIP Schalter S1.1 auf 0 dann wird die Schleiferstellung (0-100%) einfach auf den Ausgang skaliert.
      Unabhängig von der Poti Widerstandstoleranz. Eine nicht linearität des Potis kann der Messumformer jedoch nicht erkennen,
      somit könnte beim wechsel eines Potis schon eine kleine Abweichung entstehen, aber bestimmt nicht 30%.
      Wenn der DIP Schalter S1.1 auf 1 ist wird der effektive widerstand gem. DIP S1.2 - S2.1 auf den Ausgang skaliert.
      In dieser Bertiebsart müsste man den effektiven Widerstandswert vom Poti bestimmen und gegebenenfalls die DIP's S1.2 - S2.1 anpassen.

      Kommentar


      • Gast
        Gast kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Danke! :-)

        Linearitätsunterschiede zwischen den Potis liegt bei +/-0,1% also nicht so wild.