2. Du musst dich in der Logik darum kümmern, dass der Schütz ohne Last aktiviert wird. Der Baustein macht davon nichts von sich aus.
3. Überschlagsmäßig schaltet die 3. Phase etwa im 2-Minuten-Takt WÄHREND des Saunagangs.
In der Aufheizphase schaltet die 2. Phase etwa 3-4 Mal. Selten, dass sie während des Saunagangs nochmal zuschaltet (evt wenn die Tür länger offen war, oder zwischen Saunagängen gelüftet wird)
Die 1. Phase schaltet einmal. Wenn die Zieltemperatur annähernd erreicht ist, bleibt diese faktisch aus.
4. Da die Wahrscheinlichkeit beim Schütz viel geringer ist, zu verkleben, bietet es eine gewisse verbesserte Sicherheit. Außerdem würde ein Verkleben des Schützes UND eines Regel-Relais sehr wahrscheinlich während oder nach einem Saunagang auftreten, du bist also zumindest Zuhause, wenn die Sauna abfackelt 😉
5. Wenn der Montagepunkt aus Holz ist, würde ich dort nicht die Relais montieren. Die Sauna ist dann dein Resonanzkörper für die Relais.
Wenn du einen Beton-/Ziegelsockel hast, ist das weniger ein Problem. 16/25A Relais sind schon recht laut.
lg Christian
Kommentar