ich bin auf der Suche nach einem Relais (vorzugsweise von Finder) um mit den Miniserver Relais 2 von diesen LED-Panelen gleichzeitig zu schalten:
http://solectric.eu/solectric-led/le...ralweiss?c=187
Nachdem ich im Raum in dem diese Panele zum Einsatz kommen nicht dimmen muss (Technikraum), am Dimmer aber 2 50W Kanäle brücken müsste,
dachte ich mir ich schalte sie direkt über die Miniserver Relais mit 24V.
Nachdem aber keine Angabe von Einschaltstrom beim LED Panel zu finden ist, bin ich mir nicht sicher ob ich die 5A Relais vom MS damit belasten kann.
Daher würde ich ein Relais suchen mit dem ich mit 24V auch 24V (16A) schalten kann.
Meine Berechnung dazu:
P= U*I
I = 72W / 24V
I = 3A
Wenn ich davon ausgehe dass der Einschaltstrom bis zu 4x so hoch sein kann, wäre ich somit auf 12A.
Mir ist klar dass ich es auch per Relais Extension schalten könnte,
aber da habe ich nach derzeitiger Planung, keine Anschlüsse mehr frei.
LG
Christof
Kommentar