Ich habe ein 24V Netzteil als Reserve da, falls es mal ausfallen sollte.
Ich habe mich gefragt was benötige ich falls meine Automatisierung ausfällt? Ich habe es auf 2 wesentliche Sachen reduziert: Rolladen hoch und runter fahren und Licht an aus in jedem Raum.
Ich habe mir 24 V DC Stromstoßrelais besorgt und diese parallel an jedem Taster der die 24 V zurückliefert angeschlossen. Dann alle Rolläden im EG zusammengefasst und an das Stromstoßrelais für Rolladen AUF geklemmt, dasselbe wiederholt sich für Rolladen AB und Rolladen AUF AB im OG.
Damit diese nicht schalten während der MS in Betrieb ist habe ich die 24V DC Minus Leitung mit einem LS unterbrochen. Fällt der MS aus schalte ich den LS um und alles funktioniert so wie im Normalzustand zumindest für das Licht.
Handbedienbare Koppelrelais sind schön aber ich persönlich habe keine Lust jedes mal in meinem HWR zu laufen.
Kommentar