welches Koppelrelais 24VDC-400VADC mit 6qmm Aufnahme

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • tholle
    MS Profi
    • 26.08.2015
    • 830

    #1

    welches Koppelrelais 24VDC-400VADC mit 6qmm Aufnahme

    Hi Elis hier,

    kann mir jemand ein Koppelrelais (24VDC - 400VADC) zum Schalten des Stromkreises meiner Garage empfehlen? Wichtig, das Relais muss 6qmm aufnehmen koennen.

    Und noch eine Frage.
    Die Zuleitung zur Garage ist mit einer traegen Keramik-Sicherung abgesichert (genau genommen sind es 3, wg. Drehstromanschluss).
    Wuerdet ihr die Phasen VOR oder HINTER der Sicherung mit dem Relais schalten?

    Ich haette jetzt gedacht VOR der Sicherung, also zwischen Hauszleitung und Keramiksicherung, damit das Relais durch die Sicherung mit geschuetzt wird, falls auf der zwischen Garage und Schaltschrank mal etwas "komisch" sein sollte. Oder ist es dem Relais egal und man kann es auch NACH der Sicherung setzen?

    Mein Eli meint, es ist egal. Aber stimmt das auch?

    Gruss und thx,
    tholle
  • Robert L.
    MS Profi
    • 26.08.2015
    • 922

    #2
    ich behaupte jetzt mal, dass Sicherungen nur die Leitungen schützen (nicht Relais)
    und dass eine Suchen nach Leistungsschütz 24V mehr Ergebnisse liefert (als Koppelrelais)

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11236

      #3
      Vor oder danach ist tatsächlich egal. Bis die träge Sicherung geht, wäre das Relais schon erledigt.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar


      • Michael Sommer
        Michael Sommer kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Hallo Christian,
        richtiger ist es die Sicherung vor dem Relais/Leistungsschütz zu verdrahten. Das hat den Vorteil, dass man bei einem Relaisdefekt das einfacher ausbauen kann, weil nur der zugeörige Stromkreis abgeschaltet werden muss. Baut man das Relais vor der Sicherung ein, hat das außerdem den Nachteil, dass bei einem Kurzschluss zwischen Relais und Sicherung die Stromkreissicherung nicht abschaltet, sondern irgendeine vorgeshaltete Absicherung.
        Gruß Michael

      • Christian Fenzl
        Christian Fenzl kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Richtig, hab ich nicht bedacht! Wenn es vorher keine Sicherung gibt, bekommst du das Relais nur noch per FI stromlos.
    • tholle
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 830

      #4
      Vielen Dank euch Beiden!

      Gruss,
      tholle

      Kommentar

      • Michael Sommer
        Lox Guru
        • 25.08.2015
        • 1952

        #5
        Hallo tholle,
        Ich würde dafür Installationsschütze verwenden. Diese kann man gut in vorhandene Verteilungen einbauen.
        Bei der Auslegung sollte man nicht nur den Anschlussquerschnitt berücksichtigen, sondern auch die dem Stromkreis zugehörige Absicherung und danach den Typ wählen.
        Hier zwei Beispiele von Hager:


        Gruß Michael
        Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
        ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
        Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
        Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1

        Kommentar


        • tholle
          tholle kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ja, ich wuerde den gern ueber die Loxone steuern.

          Danke sehr!

          Gruss,
          tholle

        • Michael Sommer
          Michael Sommer kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Eine Alternative und eventuell sogar preiswertere Lösung wäre, mittels 24V-Koppelrelais das Installationsschütz mit 230V-Spulenspannung anzusteuern. Dann kann man wieder handelsübliche 40A-Installationsschütze verwenden. Das wäre mein Favorit.
          Gruß Michael

        • tholle
          tholle kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Oh, das ist auch eine sehr gute Idee! Ich habe sogar noch ein Relais fuer diese Konstellation ueber. Perfekt!
      • Alex_D
        Extension Master
        • 24.11.2016
        • 146

        #6
        Wähle das Schütz NIE UND NIMMER nach dem Querschnitt der Leitung aus! Das Schütz muss den max. Fließenden Strom schalten können! Sprich Schütz nach Vorgeschaltener Sicherung auswählen. Was wiederum unter anderem ein Grund ist eine Sicherung VOR das Schütz zu schalten ;-)

        Gruß Alex

        Kommentar


        • tholle
          tholle kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Genau das denke ich ja auch. Schuetz HINTER die Sicherung (von den Garagen her betrachtet). Oder besser ausgedrueckt, zwischen Hauszuleitung und Sicherung fuer die Garagen. Und selbstverstaendlich muss der Schuetz >= vorgeschalteter Sicherung sein.

          Der Querschnitt ist trotzdem wichtig, da ich als Zuleitung eben 6qmm habe. Die muessen ins Schuetz passen.

          Aber vielen Dank fuer's Mitdenken und Warnen.

          Gruss,
          tholle
      • Alex_D
        Extension Master
        • 24.11.2016
        • 146

        #7
        Was mir gerade noch einfällt. Stell dir mal vor... Im Zählerschrank eine 50A sel. Sicherung. In der UV dann ein Schütz worüber 22A fließen. Schütz ohne Sicherung an den Strom und hinter dem Schütz dann eine 25A Sicherung...


        Fazit: Zuleitung zum Schütz 10mm... Hinter schütz bis zur Sicherung 10mm. Hinter Sicherung dann 2,5mm oder 4mm. Nun stell dir vor das schütz weißt einen Fehler auf und schließt alle Kontakte kurz. Was passiert? Die 25A Sicherung hält. Die Sicherung im Zählerschrank schaltet ab ---> Wohnung /Haus dunkel / kein Strom mehr....

        Wäre die 25A Sicherung vor dem Schütz... Hätte nur diese ausgelöst und man Stünde nicht im Dunkeln!

        Fazit: Die Sicherung gehört immer vor das Schütz / Relais

        Gruß Alex

        Kommentar

        • romildo
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 5146

          #8
          Hallo
          Da ich Beruflich von der Seite Elektrokonstruktion Maschinenbau komme, kenne ich mich nicht in allen Bereichen der anzuwendenden Normen in der Hausinstallation aus.
          Im Maschinenebau und ich vermute mal, auch in der Hausinstallation ist es aber so, dass eine vorgeschaltete Sicherheitseinrichtung so beschaffen sein muss, dass Personen und Sachen nicht zu Schaden kommen.
          Jede Komponente hat ein Datenblatt in welcher die relevanten Daten aufgeführt sind.
          Bei einem Leistungsschütz ist das auch nicht anders.
          Unter anderem wird in diesem auch die Kurzschlussfestikkeit angegeben.
          Dort sollte auch die maximale Stromstärke der Sicherung zu finden sein.

          Meine Interpretation:
          Vor einen Schütz gehört immer eine Vorabsicherung welche maximal dem Stromwert im Datenblatt entspricht.
          Wenn im Beispiel der Leistungsschütz zwischen Hauszuleitung und der Absicherung zur Garage liegt, muss dieser für die Sicherungsgrösse vor dem Leistungsschütz ausgelegt sein.
          Und um vor und danach nicht zu verwechsel gibt es nur eine Definition, beginnen tut das immer auf der Stromzuführenden Seite.
          lg Romildo

          Kommentar

          • tholle
            MS Profi
            • 26.08.2015
            • 830

            #9
            romildo, das deckt sich ja dann mit der Meinung der Anderen hier. Perfekt!
            Lt. Datenblatt des ABB ESB 40-40 hat der Schuetz einen Kurzschlussschutz fuer Typ 1 Koordination von 62A (was auch immer Typ1 heisst?!).

            Als Sicherung kommt wohl pro Phase eine 32A Sicherung. Das sollte dann ja passen, oder? Fuer mich heisst das, dass im Falle eines Kurzschlusses auf einer der drei Phasenleitung auf jeden Fall erst die Sicherung kommt, bevor der Schuetz kaputt geht. Habe ich das richtig verstanden?

            Und wenn man es so betrachtet, waere es doch tatsaechlich egal, ob der Schuetz VOR oder HINTER der Sicherung sitzt, da der Schuetz ja den Kurzschluss in jedem Fall aushaelt. Oder habe ich hier noch einen Denkfehler?

            Aber, wenn ich euch alle richtig verstanden habe, wuerdet ihr, im optimalen Fall, den Schuetz VOR der Sicherung einbauen?! Also zwischen Hauszugang und Sicherung?

            Sorry nochmal fuer's bloede Nachfragen. Irgendwann werde ich das sicher auch mal verstanden haben.

            thx und Gruss,
            tholle

            Kommentar

            • romildo
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 5146

              #10
              Nein das ist nicht egal.
              Wenn Du den Schütz vor die Sicherung für die Garage hängst, muss dieser für die Sicherung welche vor dem Schütz ist, bemessen sein.
              Es könnte ja auch ein Kurzschluss zwischen diesen Sicherungen entstehen.
              Beispiel:
              Du hast eine Absicherung für das Haus die ist Beispielsweise 80A
              Hinter diese Absicherung hängst Du eine Sicherung mit 32A und dahinter kommt der Schütz. Somit reicht es einen Schütz zu nehmen welcher für 32A geeignet ist.
              Wenn Du den Schütz aber zwischen die Sicherung mit 80A und der mit 32A hängst, muss dieser für 80A ausgelegt sein.
              lg Romildo

              Kommentar

              • Michael Sommer
                Lox Guru
                • 25.08.2015
                • 1952

                #11
                Hallo,
                ich dachte nicht, das dies ein so schwierges Thema wird. Vielleicht wird es Verständlicher mit meiner Skizze.
                Gruß Michael
                Angehängte Dateien
                Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
                Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1

                Kommentar

                • tholle
                  MS Profi
                  • 26.08.2015
                  • 830

                  #12
                  Ihr seid klasse! Vielen Dank fuer eure Muehen. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden.

                  Schuetz NACH der 32A Sicherung einbauen. Was ja irgendwie auch logisch ist. Denn jedes andere Relais in meinem Haus kommt ja auch erst NACH den entsprechenden Sicherungen.

                  Uebrigens, zwischen Hauszugang und den 32A-Sicherungen fuer die Garage ist keine weitere Sicherung.

                  Gruss,
                  tholle

                  Kommentar

                  • f.hien
                    LoxBus Spammer
                    • 31.08.2015
                    • 373

                    #13
                    Dazu möchte ich auch noch eine Frage Stellen, und zwar habe ich in unserer Werkstatt 2x 16A Kreis für lasten und 1 x 32 A für Drehstrom alle drei sind bereits gesichert, liegen in der Unterverteilung welche auch extern abgesichert ist. Die Querschnitte sollte auch passen zu den Steckdosen je 1,5mm und zur Drehstom Dose 2,5mm. Ich habe einen Kompletten FI Kreis dafür gebaut. nun meien Frage, ich würde gerne mit einer Art Schalter ob nun Virtuell oder per Taster den kpl Strom abschalten, so etwas in der Art wie Not Aus funktion. für die zwei 16 A Kreise nehme ich koppel relais verstanden. und für den 32A Kreis ein Leistungsrelais (schütz) da findet sich sicher etwas. Aber gibt es eine Möglichkeit das ganze an einen Ausgang zu Hängen, habe in dieser Verteilung nur noch einen Ausgang frei. Amliebsten wäre mir ich könnte es auch über ein Hilfsrelais von einem Analogen Ausgang Schalten.

                    Kommentar

                  • Benjamin Jobst
                    Lox Guru
                    • 25.08.2015
                    • 1194

                    #14
                    Du kannst Koppelrelais und Installationsschütz schon mit dem gleichen Ausgang schalten - wenn die Koppelrelais bei dir mit 24V betrieben werden, könntest du den Installationsschütz ja mit den 230V von einem der beiden Koppelrelais betreiben...
                    MfG Benny

                    Kommentar

                    • Iksi
                      Lox Guru
                      • 27.08.2015
                      • 1111

                      #15
                      Zitat von f.hien
                      Dazu möchte ich auch noch eine Frage Stellen, und zwar habe ich in unserer Werkstatt 2x 16A Kreis für lasten und 1 x 32 A für Drehstrom alle drei sind bereits gesichert, liegen in der Unterverteilung welche auch extern abgesichert ist. Die Querschnitte sollte auch passen zu den Steckdosen je 1,5mm und zur Drehstom Dose 2,5mm. Ich habe einen Kompletten FI Kreis dafür gebaut. nun meien Frage, ich würde gerne mit einer Art Schalter ob nun Virtuell oder per Taster den kpl Strom abschalten, so etwas in der Art wie Not Aus funktion. für die zwei 16 A Kreise nehme ich koppel relais verstanden. und für den 32A Kreis ein Leistungsrelais (schütz) da findet sich sicher etwas. Aber gibt es eine Möglichkeit das ganze an einen Ausgang zu Hängen, habe in dieser Verteilung nur noch einen Ausgang frei. Amliebsten wäre mir ich könnte es auch über ein Hilfsrelais von einem Analogen Ausgang Schalten.
                      Also für 32A ist definitiv ein 2,5qmm viel zu klein. Da müsste es eigentlich ein 6qmm sein, das darf mit 35 A abgesicherten werden....

                      Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk

                      Kommentar


                      • f.hien
                        f.hien kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Stimmt hast du recht ist auch nur eine 16A Dose

                      • Michael Sommer
                        Michael Sommer kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Hallo,
                        dann musst Du halt die 32A-Sicherung entsprechend reduzieren.
                        Gruß Michael