Anschluss Dimmer Kanäle

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Anschluss Dimmer Kanäle

    Hallo zusammen,

    kann mir jedemand sagen ob es wirklich nötig ist an den Dimmer Kanälen des Lampenausgang diese mit einem seperaten N-Leiter zur Lampe anzufahren? Leider habe ich nur die einzelnen Lampendrähte in der Verteilung zur Verfügung.

    Danke Euch für die Unterstüzung

    Gruss, Tom
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 393

    #2
    Hallo,

    Am Dimmerkanal muss der N-Leiter angeschlossen sein (Muss nicht zur Lampe durchgeschliffen werden). Wird zur Erkennung des Nulldurchgangs des Sinuses benötigt..

    LG

    Kommentar


    • romildo
      romildo kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      sehe ich auch so, weiss aber nicht wie die Loxonedokumentation zu interpretieren ist.
      Auszug:
      Um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können, muss der Nullleiter mit jedem Lichtkreis verkabelt werden
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5146

    #3
    Vielleicht kannst du mit dem Link zum "alten Forum" was anfangen.
    lg Romildo

    Kommentar

    • Gast

      #4
      Vielen Dank für Eure Hilfe, hat mir schon sehr geholfen. Der Schaltplan der Loxone für das Dimmer Modul ist etwas verwirrend und hatte mich ins Grübeln gebracht.

      romildo, danke für den Link, konnte hier die Antwort finden: ....die beiden "N" Klemmen in der Dimmer Extension sind intern verbunden. Der Dimmer braucht aber den Neutralleiter um einen Bezugspunkt zu haben... (so hatte ich es auch vorgehabt )

      Sollte es wieder erwarten doch noch anders zur verdrahten sein, gebe ich bescheit.

      Gruss, Tom

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5146

        #5
        Schön wenn du eine Antwort gefunden hast.
        lg Romildo

        Kommentar

        • Gast

          #6
          Habe es nun getestet, es bnötigt keinen eigenen N-Leiter zu jeder Lampe,

          Kommentar


          • romildo
            romildo kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Danke für die Info
        • Fco
          Extension Master
          • 26.10.2017
          • 113

          #7
          Hallo,
          ich bin noch ganz neu in der Loxone-Welt und statte gerade mein Haus mit Loxone aus.

          Irgendwie verstehe ich das mit dem Dimmeranschlusd nicht ganz. Laut Doku kommt am Dimmerausgang an an Klemme 1 die Phase und an Klemme 2 der N, soweit so gut. Jetzt habe uch wie StromkastenDC den N der Lampe gemeinsam mit allen anderen auf eine Schiene geführt und habe jetzt nur den anderen Anschluss der Lampe. Wo klemme ich diesen an, an Klemme 3 oder an 4 und muss ich dann den N noch auf die andere Klemme brücken ?

          Irgendwie ist mir das nicht ganz klar. Jede Hilfe ist willkommen.

          Danke vorab für Eure Antworten und Tipps
          Fco

          Kommentar

          • Vossi
            LoxBus Spammer
            • 25.08.2015
            • 456

            #8
            Ist doch ganz einfach: Jeder Dimmer-Kanal hat 4 Anschlüsse. Anschluss 1 = L (Eingang in den Dimmer), Anschl. 2 = N, Anschl. 3 = N (intern mit Anschl. 2 gebrückt), Anschl. 4 = Last, Verbraucher (Ausgang).
            Es reicht, einmal N auf die Dimmer-Ext zu geben, wenn die N-Leiter (z.B. der von der Leuchte) auf der Sammelschiene liegen -- N vom Dimmer auch an die Sammelschiene, fertig!
            Wenn du nicht genau weißt, was du tust, frag aber lieber deinen E-Installateur! Ein falscher Anschluss gefährdet nicht nur die Dimmer-Ext. sondern u.U. auch dein Leben!

            Kommentar

            Lädt...